工程概况:2栋地上20层的住宅,剪力墙结构,地下一层,基础埋深9米,基底压力400kPa。 @"wX#ot  
地层情况:地表下22米为湿陷性黄土(Q3),Ⅱ级自重湿陷,其下为硬塑状态的粉粘。采用桩基的话,要考虑湿陷性黄土的桩侧负摩擦力,不经济;灰土桩承载力不够,考虑挤密成孔的CFG桩,不知道是否可行。 P&<NcOCL&  
天生天养,土生土长,热爱养育我的每一寸土地!
离线cwb211

发帖
318
土币
2747
威望
505
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-28
可行,我们这边的20层以上的就这样做,先挤密,后做CFG
1条评分土币+1
高成长泥巴 土币 +1 - 2018-11-06
交流,学习,进步。
离线guoxin901129

发帖
211
土币
12
威望
16
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-01
可行,完全可以,我们这边都这样做。
1条评分土币+1
高成长泥巴 土币 +1 - 2018-11-06

发帖
185
土币
1982
威望
298
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-06
回 cwb211 的帖子
cwb211:可行,我们这边的20层以上的就这样做,先挤密,后做CFG (2018-10-28 21:12)  ^,?>6O  
Io>U-Zd\>  
谢谢两位网的回复,不知道二位手上有没相关案例,设计、施工应注意哪些问题和细节呢
天生天养,土生土长,热爱养育我的每一寸土地!

发帖
185
土币
1982
威望
298
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-06
回 guoxin901129 的帖子
guoxin901129:可行,完全可以,我们这边都这样做。 (2018-11-01 11:22)  RU=g|TL  
+|K,\ {'U  
谢谢两位网的回复,不知道二位手上有没相关案例,设计、施工应注意哪些问题和细节呢
天生天养,土生土长,热爱养育我的每一寸土地!
离线tlj2014

发帖
45
土币
315
威望
2
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-07
湿陷性土太厚了,没有经验,学习一下。
土豪,我们做朋友吧?
离线zhongding

发帖
91
土币
2278
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-08
ipnuib ka ipnuj
离线cwb211

发帖
318
土币
2747
威望
505
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-11
两个方向,先处理湿陷性土层,按照CFG桩计算;而是按照挤密桩和cfg双桩复合计算。
交流,学习,进步。
离线mingleiking

发帖
6
土币
4
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-13
66666666666666
离线pdly

发帖
1898
土币
116
威望
42
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-03
挤密成孔的CFG桩------这个是不行的,除非挤土成孔间距小,能够消除湿陷性,一般情况下使用1:5夯实水泥土挤密桩通过试桩验证,我们这里是四级湿陷性,采用SDDC工法效果非常好,也有较为成功的案例。
离线pdly

发帖
1898
土币
116
威望
42
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-04