桩施工,管桩桩端没有进入地勘报告推荐桩端持力层,遇到这种情况怎么处理? I mym+  
附件: 桩施工.rar (4309 K) 下载次数:0
在线cdddd

发帖
62153
土币
434642
威望
5195
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-02
桩基桩端持力层位置校核及岩性报告 &__DJ''+  
https://wenku.baidu.com/view/6bcaf37784254b35effd346f.html =mt?C n}  
高翔--地基基础变形设计与持力层的选择汇编 cFZCf8:zB  
https://max.book118.com/html/2016/0710/47850625.shtm Vk}49O<K/  
钻孔灌注桩穿越碎石粘土层的工程实践 2x} 6\t  
http://www.doc88.com/p-7304226098840.html
共1条评分 ,土币+25
issn04510712 土币 +25 优秀文章,支持! 2019-04-02
在线cdddd

发帖
62153
土币
434642
威望
5195
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-02
复杂土层下桩端持力层的选择- 豆丁网 @Hjea1@t  
http://www.docin.com/p-286631086.html
在线cdddd

发帖
62153
土币
434642
威望
5195
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-02
预制桩入持力层的长度有无要求? 6rDfQ`f\p  
http://blog.sina.com.cn/s/blog_7783eeb301017g0j.html
离线staringoion

发帖
223
土币
424
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-02
可以做试验,别的岩层承载力或者摩阻力能达到设计要求也可以,或者增加桩径呗
我的世界大部分时间都是晴空,因为我没有低沉的时间
在线cdddd

发帖
62153
土币
434642
威望
5195
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-02
桩检测不合格,桩进入持力层达不到设计要求,施工方如何发函催甲方,设计,地勘等单位出解决方案。 >1|g5  
①桩基检测合格不合格是检测单位(站或公司)依测得的数据、按照规范判定的,不是质监站判定的,质监站不是检测站。 Q GPw2Q  
②首先应召集有关技术人员或请专家组分析、论证,当对地勘、设计、施工、检测各方中某一方或以上有怀疑时,心中有底地请第三方进行检测,这个第三方应该比原检测单位具备高一级资质,至少同等级资质。 #MgvG,  
③当第三方检测结果为合格,不得就推翻原结果,还必须由专家组论证确定。
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2019-04-02
在线cdddd

发帖
62153
土币
434642
威望
5195
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-02
关于桩基终孔桩端持力层检验的方法和手段 vK$^y^  
https://www.bridgehead.com.cn/thread-38668-1-1.html
在线cdddd

发帖
62153
土币
434642
威望
5195
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2019-04-02
在岩土勘察中,桩基础的桩端持力层怎么选择,估算那一层就可以做该建筑物的持力层了? %FA@)?~  
https://wenda.so.com/q/1369221763067480 g1[&c+=U`P  
桩基持力层检测的规范依据有吗? tJZc/]%`H  
https://bbs.co188.com/thread-8886768-1-1.html
离线issn04510712

发帖
14070
土币
48907
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2019-04-02
回 cdddd 的帖子
cdddd:桩基桩端持力层位置校核及岩性报告 ;=;JfNnbm  
https://wenku.baidu.com/view/6bcaf37784254b35effd346f.html shFc[A,r}  
高翔--地基基础变形设计与持力层的选择汇编 AXW!]=?X  
https://max.book118.com/html/2016/0710/47850625.shtm 8A2 z 5Aa  
钻孔灌注桩穿越碎石粘土层的工程实践 >L>+2z  
....... (2019-04-02 08:18)  $k0H9_  
^%[F8\}XPJ  
好资料,多谢您!
离线issn04510712

发帖
14070
土币
48907
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2019-04-02
回 cdddd 的帖子
cdddd:关于桩基终孔桩端持力层检验的方法和手段 ?[= U%sPu=  
https://www.bridgehead.com.cn/thread-38668-1-1.html (2019-04-02 08:54)  ;VzMU ;j  
kX;$}7n  
很好的资料,谢谢您!
离线issn04510712

发帖
14070
土币
48907
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2019-04-02
回 cdddd 的帖子
cdddd:在岩土勘察中,桩基础的桩端持力层怎么选择,估算那一层就可以做该建筑物的持力层了? BQNp$]5s  
https://wenda.so.com/q/1369221763067480 `,#!C`E 9  
桩基持力层检测的规范依据有吗? uHvaZMu  
https://bbs.co188.com/thread-8886768-1-1.html (2019-04-02 08:55)  ZBM!MSf:  
2Rptxb_@  
学习中,谢谢您的分享!
离线issn04510712

发帖
14070
土币
48907
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2019-04-02
回 cdddd 的帖子
cdddd:桩检测不合格,桩进入持力层达不到设计要求,施工方如何发函催甲方,设计,地勘等单位出解决方案。 =5s$qb?#  
①桩基检测合格不合格是检测单位(站或公司)依测得的数据、按照规范判定的,不是质监站判定的,质监站不是检测站。 ,wK 1=7  
②首先应召集有关技术人员或请专家组分析、论证,当对地勘、设 .. (2019-04-02 08:53)  F`& >NQb  
?qT(3C9p  
感谢您!很好的资料。