管道变形过大应采取什么措施 J"83S*2(j
1.钢管或球墨铸铁管道变形率超过2%、但不超过3%时,化学建材管道变形率超过3%、但不超过5%时: 0>e>G (4(8
(1)挖出回填材料至露出管径85%处,管道周围内应人工挖掘以避免损伤管壁; P;_dilG
(2)挖出管节局部有损伤时,应进行修复或更换; jB1\L<P
(3)重新夯实管道底部的回填材料; JAiV7v4&R
(4)选用适合回填材料按《给水排水管道工程施工及验收规范》第4.5.11条的规定重新回填施工,直至设计高程; G,"$Erx
(5)按本条规定重新检测管道的变形率。 V)(pe #P
2.钢管或球墨铸铁管道的变形率超过3%时,化学建材管道变形率超过5%时,应挖出管道,并会同设计研究处理。