一个砂卵石地区地基进行验槽。由于各地区质检站介入程度不一样,有些80后、90后质检员严格按照字面自洽进行监督。比如设计图要求进行钎探对卵石地基,每个钎探深度不少于1.5m(这个1.5m上部结构人员给出的。具体数据怎么来的,哪个大神说一下),因为施工单位按实进行人工钎探,一般打入就0.4-0.6m,这样质检部门就说不满足要求,要求进行施工勘察,这种要求合理吗? PE/uB,Wl
第二:上部结构为27-29层框剪结构住宅楼,采用筏板基础,一、二层地下室,埋深标高为密实卵石层为主,承载力特征值800kPa,局部为中密卵石层,承载力为600kPa。设计基础上说明以密实卵石层为地基持力层,这样质检员就说中密卵石不满足要求,要求处理,这样要求合理吗?按照经验,卵石稍密或中密卵石都满足这样拟建物承载力要求,遇到这样问题应该怎么处理? ^ACrWk~UY
卵石层地区,砂透镜体较多,钎探只有用人工钎探,自动钎探(机器钎探)对卵石层不行,特别是遇到大的卵石时。另外,钢筋有18mm钢筋,头部削尖,便于锤击!还有预估这次工程的换填混凝土量,比如400m3.同时跟检! *_#2|96)
验槽签字要注意,设计结构基础土写的要求持力层是不是跟地勘、实际开挖出来的地质情况一样?并且签字应该仔细阅读一下文字,看看有什么不合理地方? H<<t^,E^.t
`#8k Jt