7、边坡排水系统 olD@W
UB
支挡外围截排水沟设置原则:坡顶地表水应有序排放,避免下渗或直接排向边坡面;在边坡后缘设置横向截水沟,并与边坡体外围排水沟组成排水系统,将边坡体周围的地表水进行拦截和有组织地排走,以减少地表水大量渗入坡体; 排水沟结合场区建筑总体设计,由建筑设计单位统一设置。 f
pv= P
排水沟(截水沟)尺寸参见截排水沟结构详图,场内排水沟坡度不小于1%,场外根据边坡的坡度修筑,挡土墙顶部边坡坡度较缓地段不小于5%,原有坡度大于5%以边坡坡度为准。当排水沟接入低洼地段应根据地形现场调节,使排水方向向场地外侧,不得使坡脚积水。 GN:Ru|n
8.3监测项目 \GijNn9ah
边坡监测项目应包括挡墙墙顶和路面边缘的水平位移和垂直位移、地表裂缝、降雨与时间关系、支护结构变形、地下水渗水及降雨关系。边坡工程竣工后监测时间不应少于一年。 ,~?A,9?%:
运行期间应不定期对挡土墙进行巡查,尤其注意河水对墙脚的冲刷情况观测 w8AJ#9W
⑥墙背回填土根据附近土源,尽量选用抗剪强度高和透水性强的砾石或砂土,当选用粘性土作为填料时,宜掺入适量的砂砾或碎石,不得选用膨胀土、淤泥质土、耕植土作为填料。回填时要分层夯填密实(30cm一层),压实系数大于(等于)0.94; _-4n~(
⑦所有挡土墙施工时应避免雨季施工。 2x7(}+eD
⑧不同形式挡土墙之间交汇处预留5cm伸缩缝。 ;yk9(wea}"