最近突然遇到一个勘察项目,中风化基岩的基岩面有点起伏,但是根据桩基规范进行单桩承载力估算,相同的桩长下强风化比较厚的算的承载力比较大,这一点有点颠覆我的三观,为什么中风化基岩的侧摩阻不计入承载力验算,有什么说法?
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-13
嵌岩桩端阻很大,侧摩阻作为安全保障
Welcome to beijing!
离线dongguasheng

发帖
610
土币
306
威望
17
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-15
这种情况下,侧阻力相对于端阻力很小,一般就忽略了,你可以自己手算一个对比分析
龟兔赛跑乌龟在睡觉兔子在奔跑.....
离线我是传奇

发帖
372
土币
6560
威望
33
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2021-11-16
    
离线xxhyt92

发帖
443
土币
559
威望
726
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2021-11-16
对于软质岩和硬质岩应区别对待。
离线zyuner

发帖
83
土币
1256
威望
2
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2021-11-16
   一般中等风化基岩(硬质岩)桩沉降小,侧阻不能完全发挥,考虑端阻较大,所以很多地方地标中不计侧阻,国标地基基础设计规范中8.5.6第五条特别指出(条文说明中有说明如何使用)。 %27G2^1  
  针对本次具体项目,基岩面存在起伏,设计不可能每一根逐步计算其桩基承载力,不计侧阻作为安全储备。 .$OjUlzr-H  
.GtINhz*  
离线ymj152783

发帖
42
土币
322
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-18
桩基规范把中风化基岩侧阻力计入了桩嵌岩段侧足和端阻综合系数里面了,所以不用再二次计入侧阻力,并不是你说的没有计算侧阻力。。。
离线heshaogyang

发帖
212
土币
634
威望
27
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2021-11-19
要有位移才会有摩擦力,嵌岩桩底部岩石较硬,一般很难产生位移,故估算一般不计算侧摩擦力,作安全贮备考虑就好了
离线hr88627810

发帖
50
土币
72
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-22
学习学习
离线ytgcs

发帖
358
土币
2
威望
205
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2021-12-07
嵌岩桩计算的综合系数已经考虑了侧阻力
离线ww86871954

发帖
236
土币
293
威望
-43
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2021-12-09
硬还好,极软岩就尴尬了,嵌多深都算不上去,规范公式有待商榷