1、一般超补偿基础的纯地下建筑进行抗浮桩设计时,对应的是一个假想的抗浮设计水位,一般此水位高于现状地下水位。
2、由于现状水位的低,极有可能导致抗浮构件未完全进入工作、未进入工作、或者是不仅未受拔力反而发挥多余的受压工作。
3、抗浮桩应如何布置?对于大跨度的底板应该如何布置?
这些未发挥的工况是否会对抗浮桩的工作产生诸多不利影响?
1、抗浮设计水位的确定不是经验值,应该根据本地区长期地下水位观测资料以及建筑物设用年限来综合确定的,一般都是50年一遇的最高水位或者百年一遇的最高水位。
2、抗浮桩的设计需要考虑2个极端情况,基底应力最小值以及最大值。最小值是出现在最高抗浮水位以及最小活荷载组合的极端情况下,桩身将受到最大的上拔力荷载,要求此时对抗浮桩进行抗拔承载力验算。最大值的情况比较复杂,有可能是在最低地下水位以及最大活荷载组合的极端情况,也有时候出现在施工阶段。施工阶段工况的荷载必需要考虑,由于其间地下水位完全处于基坑以下,施工荷载(包括支护内撑结构,全部或部分挖土荷载)完全作用于桩基础之上。所以在抗浮桩设计时还要对其进行抗压承载力验算,防止出现失稳。
3、抗浮桩的布置是个复杂的问题,因为情况很多,无法胜举。我认为应该本着这几个原则:1、尽量保证基础均匀受力,把次生应力控制在基础结构可以根据自身刚度加以克服的范围内;2、合理选择桩型,既要节省造价,还应合理能控制桩间距,减少群桩效应;大跨度大面积的底板情况也不一样,如果附加应力负值很大,底板顶面弯矩筋超量,就要在底板下布桩,可以减少底板配筋量,较少底板厚度。如果桩在联系梁下布不开,也需要在板下布桩。板下的桩型要求一致,正方形布桩,否则基础受力不均。逆作法的纯地下室布桩更应该结合结构,周密考虑。上海世博会变电工程基坑是个很好的实例,你可以借鉴。