论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4061阅读
  • 12回复

[应力应变监测]应变计初值讨论 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线gyyggg
 

发帖
137
土币
3
威望
145
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-30
关于振弦式应变计初值问题一直是个比较难以解决的问题
大家都过来讨论一下如何确定应变计初值?
1条评分
yuanap 土币 +10 2008-07-30
离线liuzhen5526

发帖
248
土币
278
威望
1241
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-31
看看吧``这个对你应该有用 `
常联系!
描述:轴力
附件: 支撑轴力.rar (76 K) 下载次数:102
1条评分
yuanap 土币 +40 2008-07-31
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-04
应变计初值确定比较复杂,看你是埋设在混凝土里面还是钢板表面,单只还是成组,单只的话一般要根据混凝土初凝时间及温度变化情况确定初值,成组的话要考虑混凝土及组内各只应变计之间的平衡,这个弹性力学上有。可以看看
1条评分
leijianhua 土币 +20 2008-08-04
离线vihongsen

发帖
57
土币
20
威望
51
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-12
新来乍到,先下为快,谢了!
离线深圳港铁
发帖
29
土币
2
威望
30
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-14
应变计初值确定比较复杂

发帖
129
土币
37
威望
131
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-15
xiexei  ni l  lz
离线hxd007
发帖
37
土币
13
威望
38
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-28
谢谢,参考下!              
离线maozhange

发帖
398
土币
2719
威望
2242
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-23
        2楼说得非常好。支持!
        应变计同时还应该和同部位的钢筋计、无应力计取同一个时间的合格测值为基准值。
仁者无忧
离线开心芦苇

发帖
8
土币
11
威望
90
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-16
应变计初值,我也马上要面临这个问题!
没有人能随随便便成功
离线落叶清风
发帖
58
土币
1054
威望
5
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-08
如果是砼应变的话,应该是等混凝土凝固以后,基坑开挖之前,最好呢是在早晨(因为那时候混凝土没有太阳照射过,以免有热胀冷缩)。以后你每次去测量的时候,最好都是早晨。这样可以把它的温差影响减小到最低。  以上就是小弟的看法。小弟初来乍到,以后还请各位师兄多多指教啊
1条评分
leijianhua 土币 +20 我很赞同 2010-12-08
*!!鸳戏鸯,凤求凰,豆蔻俊郎,才子佳人傍
离线xxhyt92

发帖
443
土币
559
威望
726
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-08
谢谢!下来学习!
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-08
我们常规的做法是在混凝土凝固之后基坑开挖之前取初值,因为理论上基坑开挖之前砼支撑轴力为零的   而且温度对测量结果的影响非常大,所以最好是早晨太阳出来之前测  ,每天能大致固定测量时间
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站