我的理解,针对灌注桩,无论钻心、竖向抗压静载试验、超声波检测、低应变,只要有一项不合格,就说明该桩不合格。如果发现低应变结果是明显缺陷或断桩的,应该说明肯定有问题;如果发现超声波有问题,我们一般需要采用钻心来证实。抗压静载荷试验只能判定承载力,无法判定完整性。 UyQn onS
X=3@M_Jzo
但问题是,低应变是二类桩,却不一定合格。我所列的事例正好如此。低应变反映的缺陷并不大,桩底反射不用指数放大就清晰可见,10处的缺陷并没有多次反射,任何人都会判定为2类。但是超声波在10米处是断桩。 ]VvJ1Xn0
(Ka#6
这根桩后来开挖了,事实上桩身并没有全部断开,是缩颈,钢筋出露,声测管也暴露在土里,但桩身中部的大部分混凝土是连续的。所以低应变是轻微缺陷合格的,超声波是断桩。如果这根桩钻心,可以肯定也是合格的,因为缩颈范围不大,钻心不会太靠边的。如果这根桩做竖向抗压静力载荷试验的话,承载力也是合格的。但是这根桩,作为桥梁基桩,肯定是不合格的,因为主筋出露,很快被腐蚀断,桩身水平抗力完全消失。如果这根桩在群桩桩筏基础下,我还可能考虑让它合格。 @K9T )p]
/K^cU;E,
照片是现场开挖结果. 9<#D0hh$
Trrh`@R
所以,基桩完整性检测,低应变不能包打天下,针对重要部位的基桩,需要采用其他方法相互验证。