挡土墙设计与施工中常见的“坑”(即易发问题与风险点)主要集中在结构稳定性不足、排水设计缺失、材料与施工质量缺陷、地基处理不当等方面。若不加以重视,极易引发墙体开裂、倾斜、滑移甚至坍塌等严重后果。以下是结合工程实践的系统梳理: uvv.WbZ  
ug&92Hdvy3  
一、设计阶段常见“坑” ,Rz }=j  
1. 土压力计算偏差 TB#N k5  
问题表现:低估主动土压力或忽略附加荷载(如车辆荷载、地震力),导致抗滑移、抗倾覆安全系数不足。 .'lN4x  
典型后果:墙体整体滑移或绕趾倾覆。 zH=hI Vc  
规避建议: 3dm'xe tM  
采用库仑或朗肯理论结合现场地质参数精确计算; #{,h@g}W  
对高填方或地震区挡墙,需进行动力时程分析和最不利工况组合验算。 Ef,Cd[]b  
2. 结构选型不当 KY+]RxX  
问题表现:在软土地基上盲目采用悬臂式挡墙,或在高荷载区域使用重力式挡墙导致断面过大、不经济。 H[nz]s  
典型后果:地基承载力不足引发不均匀沉降,墙体开裂。 <'2u a  
规避建议: mHs:t{q  
软基优先考虑加筋土挡墙或桩锚支护; [@2s&Ct;  
高度>6m时建议采用有限元软件(如PLAXIS)辅助设计。 &yLc1#H  
3. 排水系统设计缺失 j-32S!  
问题表现:未设置泄水孔或反滤层,墙后积水形成静水压力。 @]?R2bI  
典型后果:土压力增加30%以上,诱发墙体外鼓或整体失稳。 6?o>{e7n^  
规避建议: hk;bk?:m  
泄水孔间距≤2m,外斜坡度≥5%; 6mHhC?  
墙后设30cm厚砂砾反滤层,防止淤堵。 *h:kmT  
二、施工阶段常见“坑” ym%o}( v-  
1. 混凝土浇筑与振捣不当 ?D=8{!R3  
问题表现:分层厚度过大(>30cm)、振捣不充分,导致蜂窝、麻面、气泡聚集。 YoAg  
典型后果:混凝土不密实,强度不达标,影响耐久性。 gp/YjUH7k8  
规避建议: f:vD`Fz1  
分层厚度≤30cm,使用插入式振捣器均匀振捣; ikHOqJ-,m  
导管出料口距模板底部≤2m,防止离析。 5\S&)ZA@  
2. 回填土施工时机与压实控制不当 p(?3 V  
问题表现:墙身强度未达75%即开始回填,或使用重型压路机紧贴墙背碾压。 bU+9Gi@v  
典型后果:墙体受侧压开裂,甚至发生位移。 ps+:</;Z  
规避建议: tIGs>, a=  
回填前确bao墙身强度达到设计值的75%以上; `%y5\!X  
距墙背0.5~1.0m范围内采用小型夯实机具,禁用重型振动压路机。 ~6d5zI4\  
3. 片石混凝土施工不规范 SRf5W'4y  
问题表现:片石掺量超标(>20%)、间距过密、距模板或钢筋过近。 3cThu43c  
典型后果:影响振捣效果,形成薄弱界面,降低整体强度。 fS I%c3  
规避建议: .Dx2 ;lj  
片石强度满足要求,尺寸100~300mm,清洗并充分湿润; * nCx[  
距模板和钢筋≥150mm,片石间净距≥150mm。 c[5@ \j\  
离线cdddd

发帖
62095
土币
434523
威望
5194
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 03-06
堡坎与挡土墙的区别? 5~l2!PY  
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97590 %U?)?iZdL  
挡土墙的墙背料的物htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285532理力学指标值怎么提? [z+x"9l0!  
L型挡土墙主动土压力计算的基底摩擦系数折减有限元法 oMc1:=EG  
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310161 >EIrw$V$  
三、质量通病与病害识别 40.AM1Z0f  
表格 CQ>]jQ,2  
病害类型    主要成因    典型表现 |Fp'/~|w2d  
墙体裂缝    温度应力、不均匀沉降、土压力过大    水平裂缝多位于1/3墙高处,竖向裂缝贯通墙身 4B$bj `h  
墙体外鼓    加筋材料布置不当、填土压实不均    墙面局部凸出,伴有水平裂缝 wd+O5Lr.R  
墙体倾斜    基础埋深不足、地基软弱    整体外倾,趾前地面隆起 TzrW   
泄水孔堵塞    无反滤层或施工杂物进入    墙后积水,表面渗水或冻胀破坏 Jck"Ks  
四、高风险区域特别提醒(以川渝地区为例) 5i9Ub |!P  
四川地区多山地丘陵,岩层节理发育,加之地形起伏大、降雨集中,挡土墙更易受以下因素影响: kl<g;3  
w-FHhf  
雨季前未完成排水系统‌:易在暴雨中迅速失效; DL4iXULNY  
高海拔冻融循环‌:导致材料疲劳、接缝扩大; 3 Gd|YRtk  
地震带影响‌:需按《建筑抗震设计规范》考虑地震土压力。 <V S2]13  
建议在设计中引入‌动态监测机制‌,如埋设土压力盒、倾斜仪,实现早期预警。
离线cdddd

发帖
62095
土币
434523
威望
5194
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 03-06
等效内摩擦角及其在高挡土墙设计的应用 rzT{-DZB[4  
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312370 -tyaE  
挡土墙土压力公式推导谈论 bQ.nFa']  
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315418 } 07r  
]桩板式挡土墙的设计及计算 %?dE{ir  
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31622 8 xwOE+  
挡土墙土压力的大小与墙高、填土性质、排水条件等因素密切相关,其计算核 心在于土压力公式的推导与应用。以下从理论推导和工程预估两个层面进行系统说明。 e5OVq ,  
一、土压力公式推导(以库仑理论为例) 8ds}+TtbY  
土压力计算主要采用库仑土压力理论和朗肯土压力理论,其中库仑理论适用范围更广,尤其适用于墙背倾斜、填土面非水平、墙土间存在摩擦的情况。 Q|//Z  
1. 基本假设 )X%oXc&C|  
墙后土体为无粘性土(c=0); s<VJ`Ur  
破裂面为平面,滑动土楔为刚体; SQ<f  
挡土墙发生位移,使土体达到极限平衡状态。 jL_5]pzJ  
2. 主动土压力公式推导 KN, 4@4  
当挡土墙向外移动,墙后土体下滑至极限平衡状态时,形成滑动楔体ABC。通过静力平衡分析,三力(土楔自重G、墙背反力E、破裂面反力R)构成闭合力三角形,利用正弦定律可得: OjATSmZ@@  
𝐸𝑎=𝐺⋅sin(𝜃−𝜙)sin(𝜃−𝜙+𝜓)E a = sin(θ−ϕ+ψ)G⋅sin(θ−ϕ) bA *"ei+!  
其中:𝐺G:滑动土楔重量;𝜃θ:破裂面与水平面夹角;𝜙ϕ:土体内摩擦角;𝜓=90∘−𝛼−𝛽ψ=90 o?\Gm  
∘ −α−β,𝛼α为墙背倾角,𝛽β为填土面倾角。进一步整理可得单位长度挡土墙的主动土压力合力: S:GTc QU  
𝐸𝑎=12𝐾𝑎𝛾𝐻2E a = 21 K a γH 2 其中:𝐾𝑎K a :库仑主动土压力系数,由边界条件查表或计算确定;𝛾 <kbnu7?a*  
γ:填土重度(kN/³);𝐻H:挡土墙高度(m)。土压力沿墙高呈三角形分布,合力作用点位于墙底以上 𝐻/3H/3 处。 4J}3,+  
✅ 当墙背垂直(α=0)、光滑(δ=0)、填土水平(β=0)时,库仑公式退化为朗肯公式,结果一致。 q+%!<]7X  
离线cdddd

发帖
62095
土币
434523
威望
5194
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 03-06
]实战勘察:挡土墙地段勘察 0WXVc  
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321431 kf K[u/<i  
挡土墙与土之间摩擦角对土压力的影响 PbN3;c3  
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318773 h2;l1 G,  
悬臂式与锚杆挡土墙 gh61H:tkR  
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318346 hS_.l}0yf  
二、不同高度挡土墙的土压力预估 <<<NXsH  
在工程实践中,可通过简化公式快速估算土压力大小。假设填土为砂土,内摩擦角 .vaJ Avg  
ϕ=30∘ϕ=30 ∘ ,重度 γ=18 kN/m3γ=18kN/m 3 ,则主动土压力系数 Ka≈0.33K a ≈0.33。 w4A#>;Qu*  
表格 5!h<b3u>]  
挡土墙高度 H (m)    单位长度主动土压力 rKIRNc#d  
挡土墙高度 H (m)    单位长度主动土压力  mn`5pha  
Ea  (kN/m)    相当于每延米受力(吨) [gn[nP9  
2    0.5×0.33×18×2 2=11.9 0.5×0.33×18×2 2 =11.9    ≈1.2 吨 y5%5O xB  
3    0.5×0.33×18×3 2=26.7 0.5×0.33×18×3 2 =26.7    ≈2.7 吨 vHc#m@4o  
4    0.5×0.33×18×4 2=47.5 0.5×0.33×18×4 2 =47.5    ≈4.8 吨 LG6I_[  
5    0.5×0.33×18×5 2=74.3 0.5×0.33×18×5 2 =74.3    ≈7.6 吨 eJaUmK:  
6    0.5×0.33×18×6 2=107 0.5×0.33×18×6 2 =107    ≈10.9 吨 '!@A}&]  
注:1吨力 ≈ 9.8 kN !Bj^i cR  
📌 工程意义: 8Fx]koP.  
3米高挡墙:每延米承受约2.7吨水平推力,相当于一辆满载SUV的重量; R@$+t:}  
5米高挡墙:推力达7.6吨,已接近中型货车重量; mu>] 9ZW  
6米以上挡墙:需特别验算抗滑移、抗倾覆稳定性,并考虑设置加筋或锚固措施。 k =|K|  
三、影响土压力的关键因素 UR,?!rJ^B  
表格 JV%nH! Fs  
因素    影响说明 ^U{P3 %uZ  
填土类型    粘性土因有凝聚力c,主动土压力较小;但需考虑水土合算,长期蠕变可能增加侧压力 zq=&4afOE  
地下水    水位上升导致有效应力降低,孔隙水压力增加,总土压力显著上升 xVTo4-[p  
地面超载    车辆荷载、建筑物基础等附加荷载会线性增加土压力,不可忽略 ^O \q3HA_4  
地震作用    地震区需计算地震土压力,通常比静力土压力增加20%~50%以上 z Lw(@&  
离线cdddd

发帖
62095
土币
434523
威望
5194
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 03-06
挡土墙设计计算是一个系统性工程,核 心目标是确bao结构在土压力作用下的稳定性与安全性。其计算过程以土压力计算为基础,通过多维度验算确定合理断面尺寸和构造措施,适用于道路、边坡、基坑等工程场景。 oG\>--  
一、    挡土墙设计计算基本流程明确设计条件与参数确定工程等级、地质条件(地基承载力、内摩擦角、黏聚力)、填土特性(重度、含水率)、外部荷载(车辆、地震、地下水)等边界条件。收集墙址处地形图、地质勘察报告及水文资料,为后续计算提供依据。 )Y[/!  
二、    选择挡土墙类型与初步断面拟定常见类型包括重力式、悬臂式、扶壁式、加筋土式等,需结合地基条件、墙高、材料供应等因素综合比选。初步拟定截面尺寸: W0?JVtq0Z  
重力式挡土墙:墙高一般小于8m,顶宽≥0.4m,底宽约为墙高的1/2~2/3 g]4y AV<2  
悬臂式挡土墙:适用于地基承载力较低地段,墙高可达6m以上。 SwJHgZ&  
土压力计算主动土压力(Ea):挡墙向外移动时,土体达到主动极限平衡状态所产生的侧向压力,是设计主要荷载。计算方法常用朗肯理论或库伦理论:朗肯法适用于墙背垂直、填土水平且无摩擦的情况; |0]YA  
库伦法更适用于俯斜、仰斜墙背及有墙土摩擦的情形。 2Pz5f  
主动土压力系数 𝐾𝑎=tan⁡2(45∘ −𝜑/2)K a =tan 2 (45 ∘ −φ/2),其中 𝜑φ 为填土内摩擦角。 1tyNRoET  
土压力合力 𝐸𝑎=12𝛾𝐻2𝐾𝑎+𝑞𝐻𝐾𝑎E a = 21 γH 2 K a +qHK a ,作用点位于距墙底 𝐻/3H/3 处。 U!NI_uk  
稳定性验算必须满足以下四项安全要求(按最不利荷载组合进行): D!me%;  
抗滑移验算要求抗滑力大于滑动力,安全系数 𝐾𝑠=𝜇∑𝑉∑𝐻≥1.3K s = ∑Hμ∑V ≥1.3其中:∑𝑉∑V 为竖向力总和(墙体自重+填土重),∑𝐻∑H 为水平推力总和,𝜇μ 为基底摩擦系数。 GGM5m|4  
抗倾覆验算要求稳定力矩大于倾覆力矩,安全系数 𝐾𝑡=∑𝑀𝑣∑𝑀ℎ≥1.5K t = ∑M h ∑M v  ≥1.5力矩以墙趾为支点计算。 niAZ$w  
地基承载力验算基底最大压应力 𝜎𝑚𝑎𝑥=∑𝑉𝐵(1+6𝑒𝐵)≤𝑓𝑎σ max = B∑V (1+ B6e )≤f a 其中 𝑒e 为合力偏心距,𝐵B 为基底宽度,𝑓𝑎f a  为地基承载力特征值。 ==`Pb  
整体稳定性验算对于高边坡或软弱地基,需采用圆弧滑动法(如瑞典条分法)验算潜在滑动面的稳定性。 WKOI\  
结构强度与构造设计对钢筋混凝土挡土墙,需进行墙身截面配筋计算,验算正截面受弯、斜截面抗剪强度。 Wl TpX`  
设置泄水孔(间距2~3m)、反滤层、伸缩缝(每15~20m设一道)等构造措施,防止积水和温度应力破坏。 8})|^%@n  
施工图绘制与布置完成立面图、横断面图和平面布置图,标注材料规格、施工工艺及排水系统。特殊情况下(如沿河曲线挡墙)需进行三维空间布置与协调。 y($EK(cb  
二、典型计算示例要点(重力式挡土墙)以墙高5m的浆砌石重力式挡土墙为例:填土重度 𝛾=18 kN/m3γ=18kN/m 3 ,内摩擦角 𝜑=28∘φ=28 ∘ ,黏聚力 𝑐=10 kPac=10kPa主动土压力系数 𝐾𝑎≈0.34K a ≈0.34,主动土压力 𝐸𝑎≈80.7 kN/mE a ≈80.7kN/m挡墙自重 𝐺≈2.8 m×5 m×22 kN/m3×1 m=308 kN/mG≈2.8m×5m×22kN/m 3 ×1m=308kN/m经验算抗滑、抗倾覆安全系数均满足规范要求,方可定型。 tvCcyD%w  
离线cdddd

发帖
62095
土币
434523
威望
5194
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 03-06
填土与挡土墙之间的摩擦角(通常记为δ  德尔塔 )对土压力的大小和分布具有显著影响,尤其在主动土压力计算中起关键作用。该摩擦角反映了墙背与填土之间的咬合能力,直接影响挡土墙的受力状态和稳定性。 !mae^A1  
xD^wTtT  
一、摩擦角δ对主动土压力的影响机制  ]CIe~q  
摩擦角增大 → 主动土压力减小 m{O Dz :  
当挡土墙向前移动或转动时,墙后土体趋于下滑,此时墙背对土体产生向上的摩擦阻 力。δ越大,这种阻 力越强,土体下滑趋势被抑制,导致所需克服的侧向推力(即主动土压力)降低。 L6x B`E9  
DZ2Fl>7  
摩擦角增大 → 土压力合力作用点上移 AoU_;B\b%  
由于摩擦力的存在,土压力分布不再严格呈三角形,其合力作用点会从传统的墙底1/3高度处上移,影响抗倾覆验算。 f-&ATTx`J  
摩擦角影响土压力方向 W1`Dx(g  
墙背反力E与墙背法线成δ角,因此总土压力具有水平分量和竖向分量。竖向分量向下时可增加墙体自重效应,有利于抗滑稳定。 t)!V +Qcb  
二、不同δ值下的工程意义对比 B'#4;R!8P=  
表格 4znH$M>bU  
摩擦角 δ    土压力变化趋势    工程影响 iLQSa7  
δ = 0°(光滑墙背)    主动土压力最大    计算偏bao守,适用于预制板桩等光滑表面 jm+ blB^%K  
δ = (1/2~2/3)φ(常见取值)    土压力适中    一般浆砌石或混凝土墙背的合理假设 )*W=GY*  
δ = φ(粗糙墙背)    主动土压力最小    接近理想嵌固状态,适用于锚杆、加筋土墙 Bs@:rhDi  
注:φ为填土内摩擦角,δ一般不超过φ,否则物理意义不合理。 j@CKO cn2  
8W@dtZ,d  
三、对挡土墙稳定性的影响 G g(NGT  
✅ 减小主动土压力值:直接降低墙体所受水平推力,提升安全系数。 X98#QR#m  
✅ 增加竖向分量:提高基底正压力,增强抗滑移能力。 yZ|+VXO  
✅ 改善力矩平衡:合力作用点上移,减小倾覆力矩,有利于抗倾覆稳定。 lJlhl7  
因此,增大墙土摩擦角对挡土墙整体稳定性是有利的,在设计中应尽量通过构造措施(如设置粗糙墙面、采用毛石混凝土、设置凸榫等)来提高δ值。 /} a_8iM\  
四、实际工程建议(结合川渝地质特点) $':JI#  
四川地区多山地丘陵,挡土墙常用于边坡支护与路基防护。鉴于该区域降雨集中、土体易软化,建议: OQ,}/  
在浆砌石挡墙施工中,采用凹凸墙面或阶梯式墙背,以增强摩擦; 6"%@ L{UQ  
避免使用光滑模板浇筑混凝土墙,宜bao留自然粗糙面; W[fT R?n  
对于高填方路段,可考虑采用加筋土挡墙,通过筋带与填土的摩擦协同受力,显著降低侧压力。 Z,SY N?@  
离线cdddd

发帖
62095
土币
434523
威望
5194
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 03-06
挡土墙的截面尺寸看似随意,实则每个数据背后都经过了严格的力学计算和构造要求验证。其确定过程是一个从“初估”到“验算”再到“调整”的动态优化流程,核 心目标是同时满足稳定性、地基承载力和结构强度三大要求。 ?N`qLGRm  
下面为你详细拆解这个设计过程,并提供一个判断其合理性的实用框架。 C$t.C rxx  
📐 第一步:初估尺寸,建立“第一版”模型 HM 90Sb  
这是设计的起点,工程师会根据经验或规范建议,先给墙体各个部分定一个大概的尺寸。对于最常见的重力式挡土墙和悬臂式挡土墙,可以参考以下比例: uct=i1+ fE  
构件部位       重力式挡土墙 (参考比例)                          悬臂式挡土墙 (参考比例)  d~sJ=)  
基础宽度 b    (0.5∼0.7)×(0.5∼0.7)× 墙高 H                       H(0.4∼0.7)×(0.4∼0.7)× 墙高 H eX@ v7i,}  
墙顶宽度    块石墙 ≥0.8m≥0.8m;混凝土墙 ≥0.4m≥0.4m     最小 0.2m M6&~LI.We=  
底板/基础厚度    -(0.07∼0.1)×(0.07∼0.1)× 墙高 HH,且 ≥0.3m≥0.3m "&Gw1.p  
墙趾/墙踵宽度    -    墙趾:(1/4∼1/3)×(1/4∼1/3)× 基础宽度;墙踵相应确定 wePI*."]  
墙面坡度    常用 1:0.2∼1:0.31:0.2∼1:0.3 (直立到微倾)    -墙背坡度    仰斜式不宜缓于 1:0.25,根据填土情况选择    -请注意:这些比例是设计的起点,而非终点。最终的尺寸必须通过后续的验算来确认或修正。
离线cdddd

发帖
62095
土币
434523
威望
5194
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 03-06
⚖️ 第二步:核 心验算,检验初估尺寸是否“合格” v` $%G  
初估尺寸形成后,需要通过三大力学验算来检验其安全性。如果任何一项不满足,就需要调整尺寸,重新验算,直到全部合格。这正是你感觉尺寸“随意”的原因——它往往是多次调整后的结果。 %6N)G!P  
抗滑移稳定性 {wHvE4F2  
目的:防止墙体在土压力推动下向前滑动。 [0wP\{%  
验算要点:墙底摩擦力需大于土压力的水平推力。 2+o!o  
安全系数要求:FS滑动≥1.5FS 滑动 ≥1.5 }\DAg'e)  
如果不够怎么办:增加底板宽度,或在墙底设置抗滑键(一种嵌入地基的凸榫)。 n 3h^VQ*]G  
抗倾覆稳定性 ,!r@9T  
目的:防止墙体绕墙趾点向前翻倒。 <8*A\&  
验算要点:墙体自重产生的抗翻力矩需大于土压力产生的倾覆力矩。 8<Xq=*J+  
安全系数要求:FS倾覆≥2.0FS 倾覆 ≥2.0 ovB=Zm  
如果不够怎么办:增加底板长度,或加长墙趾(前趾),以增加抗倾覆的力臂。 }a' cm!"  
地基承载力验算 Y}S.37|+^  
目的:确bao墙底压力不超过地基土的承受能力,且压力分布不要太偏(避免不均匀沉降)。 8-A:k E  
验算要点:基底平均压力 ≤≤ 地基承载力特征值。基底最大压力 ≤1.2×≤1.2× 地基承载力特征值。 3hH>U%`-  
合力作用点偏心距 e0≤b/6e 0 ≤b/6(土质地基)e0≤b/4e 0 ≤b/4(岩质地基)。 aDN.gM S  
如果不够怎么办:增加底板宽度以分散压力。 hcQSB00D^  
🛠️ 第三步:构造与材料要求,最后的“硬约束” X8i[fk1.R  
除了力学计算,设计还必须遵守一系列构造规定,确bao墙体的耐久性和整体性。这些是判断尺寸是否合理的“底线”。 &jt02+Hj'  
埋深要求:基础必须置于滑动面以下足够深度(土质滑坡区要求 1m∼2m),并考虑冰冻线和冲刷深度。 C/bxfp{?  
材料强度:混凝土强度等级、钢筋的直径、间距、bao护层厚度(如底板bao护层 ≥40mm x ~wNO/  
≥40mm)都必须符合规范。 1y 1_6TZ+  
排水与缝的设置:必须设置泄水孔(间距 2m∼3m2m∼3m)和伸缩缝(间距 10m∼15m),以防止水压累积和温度应力破坏墙体。 =pyVn_dg  
🔍 如何快速判断一个挡土墙尺寸是否“合理”? Q7L)f71i  
当你面对一堵已经建成的挡土墙,可以从以下几个维度进行快速评估: H<$pHyxU  
看宏观比例:墙的底宽是否大致在墙高的 0.4倍到0.7倍 之间?如果墙体又高又窄,看起来“头重脚轻”,稳定性很可能存在问题。 */4tJ G1U  
看地基与墙身:墙身是否有明显的倾斜、裂缝?墙底地面是否有隆起或明显沉降?这些都是地基承载力不足或墙体失稳的征兆。 x\6] ;SXX  
看细部构造: ?P%|P   
墙上是否预留了排水孔?如果墙体背后长期积水,压力会剧增,极易导致墙体破坏。 #s*k| j}  
对于较长的墙体,是否能看到规则的伸缩缝(缝隙用沥青等柔性材料填充)?这能防止墙体因热胀冷缩而开裂。 K[e`t%2_  
看关键尺寸:如果条件允许,检查一下关键部位的尺寸是否满足最小要求。例如,悬臂式挡墙的立板顶端和底板厚度通常不应小于 200mm。 vUqe.?5  
离线cdddd

发帖
62095
土币
434523
威望
5194
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 03-06
边坡工程截排水沟等排水设施的设计要点 28ja-1dB  
h ttps://zhidao.baidu.com/question/757034352911163732.html Qg[heND  
一、截水沟设计的一般要求 k&yQ98H$K"  
1、   当路基挖方上侧山坡汇水面积较大时,应设置截水沟 。 R08&cd#$  
2、截水沟的设计应能   bao证迅速排除地面水   ,沟底纵坡一般不应小于0.5% ,以免水流停滞。对   土质地段的截水沟,必要时应采取加固措施 ,以免水流冲刷或渗漏,致使山坡上过湿,引   起滑坍。 (x}A_ i  
  3、截水沟应结合地形合理布置,直捷舒顺。   在 转折处应以曲线连接,必要时并应采取加固措施 。 xUQdVrFU  
4、若   因地形限制 ,截水沟绕行,工程艰巨,附近又无出水口时,   可分段考虑,中部以急流槽衔接 (如图 1-3-9 所示)。 hN[X 1*  
5、若由于 地形限制,汇水量比较大 ,如将截水沟中的水流引至自然沟或路堤地段确有困难,引入边沟又将过大增加路基挖方时,则应综合考虑,   可在挖方较低处增设急流槽和涵洞,直接将水引至路基的另一侧,排除于路基范围以外   (如图1-3-10所示)。 '^e0Ud,  
ht tps://bbs.co188.com/thread-10531153-1-1.html *B %y`cj|  
离线cdddd

发帖
62095
土币
434523
威望
5194
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 03-06
(1)当坡面下部是梯田或林草、上部是坡耕地或荒坡时,在两者交界处布设截水沟;(2)无措施坡面坡长太大  时,增设截水沟,间距一般20~30m, 具体需结合地面坡度、土质和暴雨径流情况设计计算; (3)蓄水型截水沟 基本沿等高线布设,排水型截水沟与等高线取1%~2%的比降;(4)截水沟不水平时,每5~10m 修高20~30cm  的小土挡防止冲刷;(5)排水型截水沟排水端与坡面排水沟相接,连接处做好防冲措施。 JaA&eT|  
坡面治理中截水沟的核 心作用是拦截、疏导坡面径流,减少冲刷。(1)在不同措施交界处布设,可拦截上坡未治  理区域的径流,bao护下坡已治理区域(梯田/林草);(2)坡长过大时径流汇水增加、冲刷增强,增设截水沟可分 段拦截,间距需结合地形、土质和暴雨情况调整;(3)蓄水型需沿等高线bao持水平以蓄水,排水型需小比降bao证  排水通畅又不冲刷沟体;(4)不水平的截水沟易产生集中径流冲刷,小土挡可分段消能;(5)排水端与排水沟衔 接是为了将截获的径流有序排出,连接处流速变化大,需防冲。 zaH 5 Km_j  
4C6=77Jr  
离线cdddd

发帖
62095
土币
434523
威望
5194
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 03-09
重力式挡土墙构造规范 cT\O v P*_  
《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015 hK Fk$A  
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330188 (Z5q&#f  
h ttps://www.soujianzhu.cn/NormAndRules/gfnr.aspx?id=236&conid=4784 KuIkul9^%  
6  边坡的支挡结构应进行排水设计。对于可以向坡外排水的支挡结构,应在支挡结构上设置排水孔。排水孔应沿着横竖两个方向设置,其间距宜取2m~3m,排水孔外斜坡度宜为5%,孔眼尺寸不宜小于100mm。支挡结构后面应做好滤水层,必要时应作排水暗沟。支挡结构后面有山坡时,应在坡脚处设置截水沟。对于不能向坡外排水的边坡,应在支挡结构后面设置排水暗沟; MST:.x ;  
7  支挡结构后面的填土,应选择透水性强的填料。当采用粘性土作填料时,宜掺入适量的碎石。在季节性冻土地区,应选择炉碴、碎石、粗砂等非冻胀性填料。