管理提醒: 本帖被 sunjun 执行置顶操作(2008-10-22)近期有友问我:一工程地段欲进行高边坡填方施工,坡高50M,采用普通素土混碎石为填料,分层碾压,有几个问题不明,请各位大侠指教。
Q h~
1、此坡高50M,是否要求所填场地土的持力层承载力大于1000Kpa? omu)s
'8
2、现状地基持力层达不到1000Kpa,仅为200Kpa,是否需要对场地进行地基处理? dQljG.PiK
3、何种地基处理方法能达到1000Kpa? |X47&Y
4、填高10M以后,是否要求所填的土方承载力大于800Kpa?填高20M后的土是否要求承载力大于600Kpa?如何能达到? +Hd'*'c
5、高边坡的变形如何计算?变形由哪几部分组成?用何种方法进行计算? Ah:d2*SR4
凡请高人指教! OrPi ("/
}j`#s
.QVN&UyZ
坡高50m,是非常高的一个填土边坡,但是第一个问题是,要求填场场地的持力层承载力大于1000KPa,这是一个非常常识性的错误意识,为什么呢,因为土层重度约20,那么50m,就是自重应力就是1000KPa,把堆填边坡看成是一个附加荷载,那么就回在原地面以下土层有附加应力。 Wd>gOE
如果没有变形的要求,持力层承载力就不需要1000Kpa,所谓的持力层需要多大的承载力是相对变形的控制来说的。想象一下已有的大于50m高的边坡,它的持力层大于1000KPa? ~8 S2BV3@
2、现在的地基处理方法基本上没有能达到1000Kpa的,也不需要达到1000Kpa。 Qo\+FkhYq
3、地基变形是固结变形与次固结变形的问题,也就是填筑时变形就已经发生了主要的变形,而工后变形时施工填筑后一点一点的变形。 WzhY4"p
4、高变形的变形有垂直变形与侧向变形。一般用geooffice软件,fLAC,等软件都可以分析,也可以用分层综合法算垂直沉降,一般都是主固结沉降即施工沉降,次固结沉降即工后沉降需要施工后监测。 <rI8O;\H
一般来说,只要分层压实度达到93%,垂直沉降是相对较小的,由于是土质边坡柔性地基,故可以承受较大的变形,但是有能力的话还是要处理一下地基。因为垂直沉降的同时也有侧向位移,这就是为什么需要放坡和支挡措施,建议的放坡比例为1:1.5-1:1.75.最后在底层做加筋土层,防止侧向位移过大,导致边坡成为滑坡。 2H,n"-9+