我们来做一个粗略的估算:假设拟建物每层考虑每平方米设计荷载30KN,那么29层+地下5层=34层,拟建物每单位平方米面积大约有34*30=1020KN,那么单轴最大荷载值50000KN的话,建筑物柱网间距大于等于50000/1020=49.0196m2,就是框架柱间距7m。看来荷载基本靠谱。就是30KN有待进一步确定,取25KN可以吗 CS^6$VL7e
中筒荷载20000KN/m2这个数值有误?可能是2000KN/m2。看一下这样推理对不对!首先每层荷载按照30KN考虑,34层单位荷载在1020KN,那么考虑中筒荷载有个放大系数,放大系数取2的话,中筒荷载也只有2080KN/m2。所以说中筒荷载2000KPa. LI,wSTVjC
回答在这里 $b8[/],
1. 估算的话,每层取20kN最多了,总压力才680kPa; y6(PG:L
2. 你说的补偿的概念是不对的,补偿是指沉降计算时,挖去土重对减小附加应力的影响,从而减小了计算沉降量; :e<jD_.X
3. 在承载力计算时,是用总压力与地基承载力比较的,不存在补偿问题; VKa+[
4. 我们现在的勘察报告中提的地基承载力不考虑深度问题的影响,这种承载力有点不知所云。例如,你这个项目的800kPa究竟是什么标高的?有没有考虑深度的影响?埋置深度23.5m,深度怎么会没有影响呢? $4bc!
5. 规范的深宽修正方法是在一定历史条件下提出来的,当初一般埋置深度不过2~3m,建筑物不高,对基岩的承载力也足够用了,不修正就不修正了。现在的建筑物那么高,基础埋置深度那么深,不考虑深度效应合理吗? qs4jUm
6. 对基岩,规范也不是不考虑深度修正,对基岩,深度修正系数取多少?总不能取零吧?所谓不考虑,实际上是取1.0的系数,没有考虑放大的效应,不放大已经是够安全的了,取零是绝对错误的; dX(JV' 18A
7. 你的这个工程,采用天然地基是没有问题的,中风化的泥岩,只要开挖时注意防护,保存其天然结构,不让其泡水,不暴露时间太长,作为天然地基应该是没有问题的,不要动不动就打桩,就处理,这种泥岩打桩反而不好。 j^G=9r[,
8. 对工程设计,荷载还是要等上部结构设计好了才有准确的数值,才能进行地基基础的设计。。 g*k)ws