(一) 一般规定的对比 _cy2z
1. 采用水泥搅拌桩处理软基的这种方法更名了。 G"X8}:}
新规范名曰“水泥土搅拌法”, {z(xFrY
旧规范是“深层搅拌法” #[zI5)Meh
2. 对采用水泥土搅拌法的土质要求进行了细化说明 .uyGYj-C
新规范要求“地基土的天然含水量小于3%,大于70%或地下水的PH值小于4时不宜采用”, ZZcEt
旧规范是要求通过试验确定其适用性。 =Vy`J)z9
3. 对水泥土搅拌法的使用范围进行了概括 (WK&^,zQn
新规范“可作为竖向承载的复合地基;基坑工程围护挡墙、被动区加固、防渗帷幕;大体积水泥稳定土等”, QFg sq{
旧规范没作详细的说明,但在实际工程中利用水泥搅拌桩做防渗帷幕等工程比比皆是。 '3TW [!m
(二) 设计部分的对比 6:q"l\n>
1. 水泥的掺入量提高了 `9)t[7
新规范要求是“除块状加固时可用被加固湿土质量的7%~12%外,其余宜为12%~20%” h.-@ F
旧规范则是“7%~15%” Z-E`>
2. 对搅拌桩复合地基承载力公式中的β取值作了说明 ~.A)bp
新规范规定需根据桩端土与桩周土的承载力特征值的比较取相应的β值 GytXFL3`:
旧规范按“软土”、“硬土”的标准取相应的β值 NG
3. 新规范增加了竖向承载搅拌桩复合地基在基础和桩之间设置褥垫层的说明。 s:p[DEj-
4. 新规范增加了对竖向承载搅拌桩的桩长超过10米时的处理方法 SV:4GVf
(三) 施工的对比 @)
s,{F
1. 水泥土搅拌桩在施工前根据设计进行工艺性试桩,新规范要求数量不得少于2根 HHq_P/'
2. 在施工中对水泥土搅拌桩的垂直偏差要求更严了 |~'IM3Jw(Y
新规范是“不得超过1%”,旧规范“不得超过1.5%” G2t;DN(
3. 在新规范中,对水泥土搅拌法的施工工艺(干法和湿法)作了很详细的叙述。 M@4UGM`J
(四) 质量检验的对比 (4'$y`Z
1. 新规范对水泥搅拌桩的施工质量检验提出可采用两种方法:①成桩7天后采用浅部开挖桩头的检查,数量为总桩数的5%,②成桩3天内,用轻型动力触探N10检查桩身的均匀性,检验数量为总桩数的1%,且不少于3根。 JL\w_v
旧规范是要求在成桩7天内用轻便触探器钻取桩身加固土样,观察桩身均匀性,判断桩身强度。 T%6&PrQ7
2. 新规范要求对竖向承载水泥土搅拌桩的承载力检验采用复合地基载荷试验和单桩载荷试验(我理解为强制性的要求) 5QPM t^
旧规范要求是对场地复杂或施工有问题的桩尚应进行载荷试验 rFaF
Bd
3.新规范同时也规定了载荷试验必须在桩身强度满足试验荷载条件时,并宜在成桩28天后进行,检验数量为桩总数的0.5%~1%,且每个单体工程不应少于3点。 Lg~B'd8m
Q2zjZC*'%
以上是在工作中对新规范理解后总结出来的,不足之处请大家谅解。