各位大侠: X^!n'$^u  
o,| LO$~  
1、对桩基础验收,单桩承载力载荷试验时需加荷到标准值2倍以上,大家都知否? 1Sk=;Bic  
2、试验期按规定需满足桩令28天,各位都知否? vwVK ^B  
Ls8@@b,t2  
在一例工程中,有位结构工程师不允许加荷至2倍,他说: QEKRAPw  
你确定的桩周及桩端土能提供单桩承载力标准值,我单桩考虑的荷载效应组合为标准组合,你无理由将加荷搞到2倍,由于甲方令期未到,也就是说,在桩侧及桩端土未发挥作用时,你将我的桩身材料给压坏了,这由你负责? R,mOV8y"W[  
`Yk~2t"V  
各位大侠以为然否? Fai_v{&?  
QQ806601767
[ 此贴被土老帽在2007-10-21 08:45重新编辑 ]
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线zhu2222

发帖
72
土币
268
威望
74
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-05
同意1楼的说法。检测桩基主要有一下几个指标: +mM=`[Z`??  
1。单桩承载力特征值(设计值),和单桩承载力的极限值(2倍的设计值) ^ olaq(z  
2。桩自身强度(抗压试验) M2K{{pGJ[&  
3。复合地基承载力。
1条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-07-05
离线土老帽

发帖
6786
土币
134523
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-15
比如说,某单桩由桩侧土及桩端土提供单桩承载力800KN, wul$lJ?tE  
上部荷载效应组合也是800KN,或者少点,桩身材料C25, 9`83cL  
YCv)DW;  
你若加荷到1600KN,C25顶不住怎么办?但是加载到800KN,是顶得住的
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线ccny

发帖
537
土币
3671
威望
457
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-19
在桩身强度不能满足要求的时候,当然需要考虑这个因素 H .F-mm  
一般检测单位在接受委托以后应该向业主、监理书面提出检测桩的处理要求 5a$Q}!6E.Y  
可以通过采取早强等办法缩短工期 81m3j`b  
既然没有,那么设计的意见是有道理的,请设计出书面意见 (0L7Ivg<  
然后进行试验。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134523
威望
8337
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-20
设计的意思是: .YV{wL@cB  
单桩设计时竖向受压考虑的荷载效应与桩身正截面材料匹配, )e#KL$B)v  
即使养护足了,强度上来了也是C25的灰与钢筋组成的构件,他也不允许你超出2倍的荷来压它。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线leon

发帖
415
土币
2581
威望
394
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-21
楼主说得没有错。这应该这样的。第一条必须做到。第二条,现在因为工期紧,很多不这样,大多7~15天就开始了,然后进行拆算,实际上这样不可以的。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134523
威望
8337
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-21
养护完的成品圆形截面桩构件对应的荷载效应是设计荷载; )-98pp7~BB  
而载荷试验的加载为设计荷的2倍,设计不允许的原因在此
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134523
威望
8337
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-02
这难道不是一种矛盾吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134523
威望
8337
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-05
比如说,某单桩由桩侧土及桩端土提供单桩承载力800KN, n$2Ia E;v  
上部荷载效应组合也是800KN,或者少点,桩身材料C25, 9CBKU4JQ  
/_WA F90R?  
你若加荷到1600KN,C25顶不住怎么办?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线pterosaur

发帖
124
土币
10216
威望
129
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-06
引用第8楼土老帽于2007-07-21 12:43发表的  : d=` a-R0  
养护完的成品圆形截面桩构件对应的荷载效应是设计荷载; 3,ihVVr&P  
而载荷试验的加载为设计荷的2倍,设计不允许的原因在此
;rggO0Y  
l#%qF Db  
设计人员说法欠妥,因为根据《建筑基桩检测技术规范》应加到设计荷载的2倍,如果设计担心桩身受不了,那说明他对桩身的安全系数可能取小了,说不定就是他的问题了。
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-14
非常感谢楼主发帖!支持绝对支持!大力支持论坛贡献者!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线土老帽

发帖
6786
土币
134523
威望
8337
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-24
比如说,某单桩由桩侧土及桩端土提供单桩承载力800KN, 6o5NeKZ  
上部荷载效应组合也是800KN,或者少点,桩身材料C25, ?;GbK2\bj  
*B4?(&0  
你若加荷到1600KN,C25顶不住怎么办
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158