只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-07
— 本帖被 土老帽 从 桩基工程『设计|施工|案例』 移动到本区(2008-08-18) —
最近做的一条道路软基设计,其设计值与检测值 不符合,向各位朋友请教一下 2({|LQqk  
Sx1|Oq]  
具体情况如下: `Hqgahb{P  
设计的一条道路,地质土层主要为淤泥质粘土,设计采用CFG桩加固处理,根据不同填土高度,分别采用桩间距为 1.8m,2.0m,2.2m。 <cO `jK  
根据土层分布,分别计算软基处理后的,个桩的单桩承载力和复合地基承载力! V\AY=u  
ZiPz~G0[^  
现已施工完毕,经检测: :j? MEeu  
    处理后的复合地基承载力检测值均满足 设计值(复合地基承载力设计值) $o/i / wcj  
rX0 ?m:&m  
  但是 所有单桩承载力均未达到设计值,而且相差很大,仅有设计值的三分之二。(检测单桩承载力容许值) &eb8k2S  
  BIEq(/-  
  请问,这是怎么回事?
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-08
请楼言将闫大师在南昌讲义下载细研一下,主要原因有二: }$[@*  
1、桩间土即天然地基承载力特征值勘察时所提与其实际发挥有差距,即实际发挥可能比勘察时要高一些: "gFw:t"VV  
2、我不明确该路基是否在桩顶加设褥挚层和土工格栅,若不加设格栅,就发挥不了CFG桩复合地基的受载原理,比如在大面积巨厚层淤泥中,插设许多增强体,由于缺少格栅的调整,上部荷载若集中放置在桩间土上,桩体根本没发挥任何作用一样。 .[+}nA,g%~  
3、闫大师说 ^\[c][fo  
复合地基要与上部基础共同作用才可以发挥功能。这与其理论受力原理是有相一致的地方。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wyb80
发帖
89
土币
-11
威望
10
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-08
支持楼上的
离线wyb80
发帖
89
土币
-11
威望
10
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-08
复合地基要与上部基础共同作用才可以发挥功能。这与其理论受力原理是有相一致的地方。
离线zhu2222

发帖
72
土币
268
威望
74
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-08
1楼所提到的 褥垫层: w~&#:F?  
  在设计时,在桩顶铺设50cm后褥垫层,随后在其上铺设 钢塑土工格栅。 IG7,-3  
但检测时,是在桩基达到28天强度后,还未铺设褥垫层之前,进行检测的, vxug>2  
检测结果发现,复合地基承载力能满足设计要求,但 单桩承载力无法满足设计要求! MK1#^9Zr  
请问各位: L8H:, } 2  
  在检测是否合格,是考虑 单桩承载力、 复合地基承载力都必须满足设计要求,还是只要复合地基承载力满足设计要求就行了呀! [qxU \OSC  
  我是按后者来确定的
离线wood

发帖
520
土币
60
威望
996
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-10
应该是按复合地基承载力,
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-11
建筑地基处理技术规范JGJ79-2002对于CFG桩复合地基明确规定: c5uC?b].  
1\单桩复合地基静载试验,确定复合地基承载力是否满足设计; Ju&FwY+  
2\无论你设计的取值高低,好坏,均以实际单桩载荷试验结果说明问题
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线gxlala

发帖
10
土币
209
威望
11
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-15
请教复合地基检测时,百分表在承压板上的摆放数量及位置!
离线ccny

发帖
537
土币
3671
威望
457
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-19
处理的时候至少两个问题 Qds:*]vGS  
1是承载力,2是变性 N` $F>E,T%  
Hmk xE  
试验结果承载力满足,但是桩身强度低于设计要求,变形指标要调整
离线leon

发帖
415
土币
2581
威望
394
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-21
楼主的问题是否由于勘察报告中地基承载力值偏小,实际较大。同时给的桩参数偏大,比实际但大的较多。也就是复合地基承载力试验中桩承担的荷载没有设计那么多,土多承担了荷载。桩承担的小了。
离线zhu2222

发帖
72
土币
268
威望
74
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-21
谢谢各位大侠的热情解答,我在计算单桩承载力时:主要考虑桩的2个因素,第一:桩身强度,第二,按沉桩计算公式确定其承载力,最终使桩的本身强度与桩土作用的强度达到一致。 @%*@Rar  
我也觉得 地堪中提供的 桩侧阻力和端阻力偏大,造成实际检测结果 小于设计值。 (x@J@ GP*  
:xq{\"r  
当然我也非常赞同土老帽提到的: 土无论你设计的取值高低,好坏,均以实际单桩载荷试验结果说明问题,理论计算和实际土与桩的作用机理 还是有差别的,呵呵!
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-16
又给我上了一课!