多反力锚杆支点单排护桩应用于深基坑支护设计,一般各锚锁定值都较高,有专家问:
1、工字钢腰梁,在如此大锁定力的前提下,与排桩接触,排桩保护层一般都是C25,压碎怎么办?
2、为调整锚杆角度,一般在腰梁与排桩之间加一垫板,此板一般为平面的,专家说应为圆柱弧形才对?而且面积一定要大,经测算,大得不得了,不宜施工。
3、怎么办?
1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-07-11
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-12
怎么办?????????
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线sskkadams
发帖
289
土币
-490
威望
89
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-23
可以对接触面进行一下处理,接触面积保持在0.3*0.3,就算是1000KN的拉力也压不坏(好像没有见过这么大的拉力锚杆),这样的问题施工中是很容易解决的,设计说明一句话就可以搞定,专家提着问题很明显太理论化了。好像很少有这样的工程事故哦!当然,腰梁的选择必须的满足抗弯强度要求!
第二个问题跟第一个是一个问题,施工中有保证0.3*0.3的接触面不就行了。
2条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-07-23
civilwyf 土币 +10 2007-07-23
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-23
圆柱弧形面处理一下,保护层不够怎么办?局部钢筋可能暴露,直顶钢筋处不好办?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线maotist

发帖
74
土币
545
威望
232
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-26
用细石混凝土把灌注桩之间的凹槽嵌实。
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-26
我们一般做钢筋混凝土得违令,这个问题没有仔细考虑过,呵呵。
不过对于支撑中得钢违令,一般要求用细石混凝土填实支撑与违令连接得地方。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-26
圆形截面桩,后补细有利于混凝土不但多一道工序无益于施工,而且补了我认为意义不大
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-26
是填实H型钢,虽然那里焊接了加劲板
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-27
实际施工不会那么干的,geofem:
凡在变截面处,接触处,现在的锚拉桩验算少的东东太多/
锚孔与锁具之间,锚头与钢垫板之间,钢垫板与腰梁之间,腰梁与圆形截面桩之间,桩与后壁土之间存在多少变阶需验算抗剪或冲切的地方?
任何一处的不满足都可能导致锚拉桩支挡结构失效。
锚头崩断,排桩倾倒是锚拉桩支挡结构失稳产主要原因/
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-28
为调整锚杆角度,一般在腰梁与排桩之间加一垫板,此板一般为平面的,专家说应为圆柱弧形才对?而且面积一定要大,
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线mxf147

发帖
81
土币
0
威望
246
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-28
这几位专家太理论化了吧
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-28
没办法,由于施工时排桩确实有些不在同一中轴线上,而且钢筋笼个别不居中,保护层不足,大值锁定力使钢梁直接与钢筋接触了。
专家说:这不是钢结构与钢筋混凝土结构的接触关系,这是错误的。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158