理正深基坑在采用锚索或者锚杆时,有一项预加力需要设计人员给定,请问此预加力是否就是加在锚索或者锚杆上的预应力锁定值?预应力主要是为了控制位移和变形,此预加力加上后,该道锚索或者锚杆的设计值随之增大,请问这种现象是否合理?
离线劲酒

发帖
947
土币
574
威望
3682
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-29
没有人知道?
离线lz7709

发帖
195
土币
37
威望
402
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-30
锚杆的设计值=预应力值+计算值

发帖
2799
土币
1340
威望
13883
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-01
锚杆的设计值=预应力值+计算值
离线btong

发帖
1448
土币
0
威望
6395
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-02
锚杆的设计值=预应力值+计算值? h@(+(fVHrp  
这出自什么地方啊?
离线danrench
发帖
21
土币
25
威望
220
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-03
按理正的计算理论,这种现象是合理的!因为理正的程序是把预应力作为多加的力来参与计算的,所以会增大. *yjnC  
因此如果用到实际工程中,要依实际工程情况,来确定是否要加这个预应力.如果变形位移控制已经能够满足,则施工预应力不必参与计算,这个由设计者自己决定!
离线劲酒

发帖
947
土币
574
威望
3682
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-07
整个岩土的设计理论都乱糟糟的,计算来计算去,还没有拍脑袋取个值有效
离线niannianziji

发帖
21
土币
125
威望
210
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-14
参考《基坑规程》4.4.5,宜取锚杆轴向受拉承载力设计值的0.5-0.65倍。 x-X~'p'f  
QeuM',6R  
软件里可以先按无预应力算一次,得到设计值,在取上面的倍数。 Fs%`W4/  
^7YNM<_%@  
施加预应力后,如果计算的锚杆力小于预应力,取预应力,大于预应力,取计算的锚杆力,所以施加预应力后,锚杆力通常大于不施加的情况。
离线hzjcs01

发帖
817
土币
158
威望
8920
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-29
    
离线newlangzi

发帖
472
土币
396
威望
1393
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-01
锚杆的设计值=预应力值+计算值 3rH}/`d4  
这是哪国理论? j2_j5Hgo  
加上预加力后,变形变小了,相应受力就要增大。理正的软件没什么毛病的。 Si?s69  
这个预加力还不全是预应力锁定值。我印象这个预加力应该是那个锁定值的水平分力。
我思故我在
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-02
理正软件的这个做法未必合理,有时会得出很大的锚杆拉力。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-02
但是,用这个软件,也就得遵守人家的规定。我的做法是先按无予加力计算,得到锚杆拉力。然后采用增加预加力,计算结构变形。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。