芜湖市社会福利院勘察报告(样本)
附件: 芜湖市社会福利院勘察报告(样本).rar (1295 K) 下载次数:197
离线yyylyy
发帖
13
土币
255
威望
14
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-28
覆盖层厚度为3~50m,由《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)第4.1.6条得到拟建建筑场地类别为II类. =WHI/|&  
我看到的芜湖的勘察报告都将该地定为II类场地. e]5NA?2j  
实际是错误的. X`J86G)  
我们上个月在芜湖打了多个60米孔,也实测了波速.怎么也定不到II类场地.理由如下: Wt=\hixj-  
1.60米还只是砂土夹卵石,卵石含量仅10%左右,达不到波速大于500的准基岩. HYL['B?Wid  
2.经实测也不存在下伏土层波速是上层土的2,5倍,并下部土层波速都大于400r
离线yyylyy
发帖
13
土币
255
威望
14
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-28
另外,该勘察报告中提供的桩基设计参数,3号粘土层的侧摩阻力仅40,而端阻力为2400.两者明显不匹配.请重新勘察提供修正报告.
离线zhldyl2006
发帖
93
土币
95
威望
94
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-29
hao hao  hao 
离线yanweize1205
发帖
39
土币
94
威望
61
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-27
感谢分享
离线ygyrm17
发帖
223
土币
136
威望
224
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-04
内容很全面的报告
离线wygwyg

发帖
870
土币
7324
威望
1753
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-15
内容很全面的报告
离线wygwyg

发帖
870
土币
7324
威望
1753
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-15
     
离线tomous

发帖
239
土币
485
威望
612
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-15
谢谢楼主,了解一下!!
离线huangtied
发帖
3772
土币
1060
威望
3743
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-16
  看看
池小能容月,山高不碍云。
离线地质2000

发帖
196
土币
128
威望
505
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-16
看看
离线xuhua003

发帖
173
土币
1339
威望
-993
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-16
先下下来看看
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站