论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3640阅读
  • 19回复

[热点讨论]请教:灌注桩做基坑支护 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lovehust
 

发帖
31
土币
35
威望
233
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-16
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2012-12-12) —
      现状是这样:已有基坑深7.5m支护桩是搅拌桩有近9米宽,桩已做好,现在基坑外侧据支护桩1.2m处是现在要开挖的基坑(深5.5m)外边线。请问原有的支护桩可以作为现基坑的支护结构吗?两个基坑都开挖后对原基坑有什么影响吗?
[ 此帖被lovehust在2009-11-22 11:26重新编辑 ]
1条评分
土老帽 土币 +250 观而思,思而发问,问又引申思,思进而又生问 2009-11-16
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-16
老帽以为此题值得一议。 TX< e_[$\  
1、楼主此题是否以深层搅拌桩咬合施工,形成了宽9M的水泥土挡墙? \pjRv  
2、嵌固深度多少?针对7.5m深的基坑,其嵌固多少?在哪个城市?淤泥质地层么?当初设计考虑了多少坡顶荷载?地下水位深多少?是否考虑止水作用? Nr> c'TH  
3、新旧二基坑双向开挖,直接挖通会有什么影响?留1.20M宽,高5.50m的孤土水泥土墙作甚?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线btong

发帖
1448
土币
0
威望
6395
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-16
我觉得最好有个图,这样比较好。原支护可以当做现支护结构。基坑外开挖相当于卸荷,土压力变小了。
离线lovehust

发帖
31
土币
35
威望
233
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-16
广州地区的基坑,地下水位大概是地表以下2m,原基坑正在施工(桩已经基本做完了),旁边构筑物由于结构设计发生变化先需要做基坑支护,原基坑埋深8.5m,考虑的止水。地质情况大概是:3m杂填土、4m淤泥、5.3m中粗砂、5m粉质粘土、6.7m全风化岩、12m强风化岩、中风化...
离线陈坤

发帖
587
土币
3141
威望
2122
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-17
引用第1楼土老帽于2009-11-16 11:58发表的  : yiv RpSL  
老帽以为此题值得一议。 p?Z+z  
1、楼主此题是否以深层搅拌桩咬合施工,形成了宽9M的水泥土挡墙? ;w>3,ub(0  
2、嵌固深度多少?针对7.5m深的基坑,其嵌固多少?在哪个城市?淤泥质地层么?当初设计考虑了多少坡顶荷载?地下水位深多少?是否考虑止水作用? XhlI|h-j  
3、新旧二基坑双向开挖,直接挖通会有什么影响?留1.20M宽,高5.50m的孤土水泥土墙作甚? ZXssvjWQV}  
FT*yso:X/  
(]zl$*k  
帽老师的论述1应该没理解题目的意思,楼主的意思应该是已有支护桩的基坑的宽度是9m,如果是9m的水泥土挡墙的厚度在广东这样的地方寸土万金,应该不会。 EO o'a  
7`uA  
对于楼主的意思,我的理解是不是在考虑支护桩与新基坑之间的1.2m的土体的稳定性? E>l#0Zw  
这样理解的话,似乎也有点不对,肯请楼主贴图为证,让我等好好观摩学习 z) ]BV=  
谢谢
离线lovehust

发帖
31
土币
35
威望
233
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-17
现在与原基坑不相邻的其他三边我想用一排直径是1米的钻孔灌注桩加一排搅拌桩止水,大家帮我参考下怎么样?
描述:图纸
附件: 基坑支护设计成果图(9-3变更).rar (577 K) 下载次数:49
离线陈坤

发帖
587
土币
3141
威望
2122
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-17
针对于上述问题的理解,我认为,后期的基坑可以利用先期的支护桩,毕竟只是 其中的的1.2m的土体的安全问题,这对于基坑的稳定没有较大的影响 TeGLAt  
bY"eC i{K  
不知道我的理解对与不对 T|BY00Sz`  
T,xVQ4J?  
请高手指点 2t]! {L  
R uFu,H-  
谢谢
离线陈坤

发帖
587
土币
3141
威望
2122
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-17
[删除] ^Lg{2hjj  
看楼主的图纸,帽老师的理解还是正确的, gKm~cjCB`~  
我将其图纸贴出来,请大家探讨一下, ,39$iHk  
希望能集思广益!~
离线陈坤

发帖
587
土币
3141
威望
2122
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-17
这是楼主的图纸 c&I,eds  
看楼主的图纸,帽老师的理解还是正确的, kmwrv -W  
我将其图纸贴出来,请大家探讨一下, kAQ\t?`x  
希望能集思广益!~
离线陈坤

发帖
587
土币
3141
威望
2122
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-18
看了楼主的地层介绍,3米的填土,又4米的淤泥,再5米的粉砂,地下水位2米,较高。 [q+ 39  
对比于前原有基坑的支护而言,也太看不起这个小工程了,太舍不得投资了, JpHsQ8<  
再请问,5。米深的基坑,楼主拟用几米长的支护桩? @okm@6J*X  
几米宽的支护结构体? y88}f&z#5  
该基坑会不会在如此的支护下出现流砂?倾覆? *ej o6>  
W9:{pQG  
再一问,为什么基坑底部要坐落在2米厚的淤泥层上呢?淤泥层会不会做一定的改良? 3v3Va~fm`  
Ynh4oWUp  
心中有些疑问,向楼主请教 \3Ald.EqtM  
fvBC9^3  
谢谢
离线lovehust

发帖
31
土币
35
威望
233
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-20
我是按结构设计的底板面设成基坑地面的,上面50公分会换填。 gl\{QcI8<  
因为新基坑的西侧距离红线只有5m远,而且红线外几米的国园旁就是河涌了,所以做锚杆会不方便;这是污水处理厂的工程,基坑中如果做内支撑也不方便会影响施工,所以现在选用灌注桩+两排搅拌桩止水。 X'Il:SK  
经过计算需要配的钢筋我觉得很夸张。我现在把计算书贴出来,请各位高手帮我看看,应该怎么调整。还要怎么处理? X1z0'gvh  
p YvF}8  
另注:孔口高程是7.5m
离线huili0314
发帖
49
土币
676
威望
510
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-21
我们工地情况是这样: a9JJuSRC  
    隔壁工地12米,我们开挖道16.6米,隔壁工地先行施工,支护结构为1.2米灌注桩+三道预应力锚索。 UdgI<a~`k6  
    两个工地距离5米,我们施工的时候,就没有做任何支护,利用隔壁工地支护结构,我们在土方开挖分层进行,依次截断了三道锚索。截断的时候,隔壁维护桩最大位移30mm,不过最后又回弹了,直至最后没问题。地质资料:3米杂填土,2米淤泥质土,4米淤泥,5米砂层,1米强风化,10米微风化。 ]      
1条评分
土老帽 土币 +499 留住宽5M的孤立土柱作甚? 2009-12-01
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站