论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6481阅读
  • 12回复

[热点探讨]钢筋混凝土地下连续墙的施工 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hb0406
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
 

发帖
14116
土币
869732215
威望
41324
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-11
钢筋混凝土地下连续墙的施工
附件: 钢筋混凝土地下连续墙的施工.rar (8 K) 下载次数:59
离线sxliang

发帖
133
土币
85771
威望
419
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-01
我来支持一下
桂林山水甲天下
离线温柔狼
发帖
29
土币
163
威望
30
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-02
我来支持一下
离线温柔狼
发帖
29
土币
163
威望
30
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-02
不错的东东
离线hyg456
发帖
667
土币
100
威望
668
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-01
   
离线cdddd

发帖
57457
土币
422848
威望
5033
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-04
钢筋混凝土地下连续墙施工 &> 43l+  
94Mh/A9k  
[摘要] 某某大厦采用钢筋混凝土地下连续墙作为地下支护和永久结构。本文介绍了地连墙施工工艺流程、施工方法、工程进度和经济效益以及注意事项等。 _UKH1qUd4  
  [关键词] 地下支护 永久结构 地下连续墙 高层建筑 施工方法  地下连续墙用于支护和永久结构是施工深基础工程既有效又经济的方法之一。在某某翔大厦深基础工程中,选择了这种方法,现将施工情况介绍如下。 1~NXCIdF  
sI4Ql0[  
1 工程概况 8"l9W=  
  某某大厦,框剪结构,建筑面积38000m2,地下2层,地上29层,位于繁华市区内,南临墙子河,西、北与高层建筑相邻,东靠交通要道。主楼20m深度范围内表层土为杂素填土,其余为粘土及粉质粘土,呈松散、可塑、流塑状态。地面以下1.5m为稳定水位,经过多方面考虑,选择地下连续墙作为施工阶段的支护结构和使用阶段的地下室外墙。 g &~T X  
L9[? qFp  
2 施工方法 ] )D\ws)a9  
2.1 施工前准备工作 kuq3QW<  
2.1.1 导墙设计。导墙是地下连续墙成槽之前修筑的临时结构,其主要作用是挡土、测量的基准、支承重物。它是由表层土的特性、地下水位以及承受重量所决定的。地面以下3m左右均为软塑松填的杂土,地下水位基本稳定在1.5m左右,钢筋网架、锁口管的自重以及顶拔锁口管的力都要由导墙承受,所以确定使用倒“L”型C20钢筋混凝土导墙(图1)。其深度内侧为1.5m,外侧与地连墙顶交叉500mm,以便施工帽梁时起到截水作用。 o!EPF-:  
2.1.2 单元槽段划分。单元槽段的划分原则是在满足承载力的情况下,应尽可能地减少钢筋制作种类和幅数(图2)。圆弧处采用折线段,折线段交点在圆弧上,也就是每幅墙的中间,即独立柱的位置,转角处使用“L”形幅墙过渡。其他直线段墙幅长控制在6m左右,上部柱尽量位于幅墙的中间,偏差不大于1000mm。槽段接头处选用半圆形。 Qa~dd{?  
2.1.3 泥浆处理系统。设计和建造一个包括拌浆池(12m3)、调整池(9m3)、储浆池(90m3)、沉淀池(50m3)、废浆池(50m3)的泥浆处理系统。间隔墙用加气混凝土块砌筑,厚200mm,内外抹防水砂浆。底板为厚150mm C20的混凝土内配φ12*200钢筋。 3lYM(DT  
2.1.4 确定混凝土配合比。选砂、石、水泥送试验室进行性能检验,合格后,经过试配确定混凝土配合比。为增加混凝土和易性,降低水泥用量,加入YNH—1缓凝早强型减水剂。 N}Ozm6Mc  
+~mBo+ ,  
2.2 施工顺序 zB`)\  
  从东侧半圆弧顶部开始,即从11轴东侧的C~D轴中第一幅开始,南北各一幅跳槽施工,至1轴闭合。 e{@TR x  
2.3 施工工艺流程 P [-2^1P"  
  钢筋混凝土地下连续墙施工工艺流程见图3。 5\/h3 i"I  
Ym6zNb8 bQ  
. L/9f"%kZ  
图1 导墙示意 yEL^Y'x?  
z 17  
图2 单元槽段划分 TZL)jf hj  
>J>4g;Y  
图3 地下连续墙施工工艺流程 fdP[{.$?(  
YO o?.[}@  
2.4 施工方法 g(m3 &  
2.4.1 修筑导墙。现浇钢筋混凝土导墙的施工顺序为:平整场地→测量定位→挖槽及处理弃土→绑扎钢筋→支模板→浇筑混凝土→拆模并设置横撑→导墙外侧回填土。施工时要注意导墙外侧回填土应用粘土填实,浇筑混凝土要捣实,不得有跑模、蜂窝、狗洞现象,施工接头应与地连墙接头位置错开,严格控制导槽的误差,拆模后应沿其纵向每隔1m加设上下两道木支撑(100mm×100mm),禁止任何重型机械和运输设备在旁边行驶,以防导墙受压变形。 \NwL#bQ~  
2.4.2 划分槽段。导墙施工完后,及时将纵横轴线及槽段划分标注在导墙上,以便于槽壁机工作和吊放钢筋网架等。 v&oE!s#  
2.4.3 泥浆制备和管理 C'3/B)u}l  
  (1)泥浆制备:根据地基土、地下水和施工条件调查,确定泥浆主要由膨润土拌制,另加适量的增粘剂CMC和分散碱。膨润土的掺量为8%,其他外加剂应根据泥浆性能掺入。新鲜泥浆:比重1.045~1.05、粘度23~25s、pH值7.5~8.5。 tAH,3Sz( /  
  泥浆搅拌选用喷射搅拌和高压气体搅拌相结合的方式。喷射搅拌主要用于未达到设计浓度前,气体搅拌主要用于使泥浆均匀、膨润土充分溶胀。 j&)"a,f  
  先将膨润土在拌浆池中拌合均匀,然后根据其泥浆性能从1%的CMC、4%的碱液桶中取出一定数量液体逐步加入拌浆池中,待达到新鲜泥浆性能后,输入到储浆池中备用。 6KP"F[8I  
  (2)泥浆的管理:待槽壁机开挖后,将储浆池中的泥浆输入槽内,保持液面距墙顶500mm。在灌注混凝土前根据其灌入量,先输出一部分泥浆至沉淀池,沉淀后输至调整池进行调整,继续使用。如果经测定泥浆粘度>100s、比重>1.30、pH值>14,则输入泥浆进入废浆池,用泥浆车外运排放。 d54(6N%  
2.4.4 成槽。主要设备选用日本KH180履带吊和吊索式液压抓斗槽壁机(真砂)。壁面垂直度由操作室内显示仪控制。为保证接头质量良好,不致渗漏水,在成槽过程中,用带有高压水嘴的刷壁器多次提刷混凝土表面。 4h wUH  
  (1)挖土:一般先挖每段的两侧,后挖中部。挖槽时履带吊停靠在导墙内侧(铺设路基箱板),臂杆与施工地连墙前进方向成45°,人工旋转槽壁机使其平行贴靠在导墙外侧边线,缓缓入槽,避免用力强制推入槽内。 0kP, Zj<  
  为保证挖槽精度,要缓慢成槽,操作时钢索始终处于紧张状态,才能开始挖土,出土车停靠在内侧接土,直接外运。成槽至标高后,来回扫孔,挖清沉渣淤泥。 &qqS'G*  
  (2)清槽:成槽后用刷壁器上下提刷5次以上,一般控制在15~20次。待悬浮在泥浆中的颗粒杂质沉淀后,再用槽壁机一次性抓出。最后检测槽底泥浆,若比重<1.20、含砂量<8%,可开下道工序,若超过此值,进行一次置换,再次检测。检测结果要做好记录。 Uv'.]#H<  
2.4.5 钢筋网架的制作和吊放 Rg~ ~[6G>  
  (1)搭设流动性制作平台。在平整的场地上,搭设长20m、宽6m的钢筋网架制作平台,底部横铺枕木,间距2m,抄平表面后,上部用φ50钢管搭设,纵横间距2m。根据主筋间距在管上用红漆标志出钢筋的位置。 *l:5FT p  
sI p q  
图4 预埋筋保护示意 \AV6;;}&  
  (2)钢筋网架制作。钢筋网架长20.5m,宽度4~6m左右。先焊好一面,然后把纵向支撑桁架焊牢,再在支撑桁架上排列点焊另一面钢筋,最后焊封钢筋网架两侧接头处。为了保证预埋筋和预埋钢板位置,施工时易于寻找,采用厚50mm聚苯乙烯板保护(图4)。 l9 RjxO.~U  
  (3)钢筋网架吊放。为防止吊放时钢筋网架变形,在两面主筋上加焊剪刀形钢筋加固,其规格与主筋相同。在钢筋网架顶端距中间1.5m处,用?16钢筋根据标高焊两个吊环,便于钢管架设在导墙上而不至下沉。钢筋网架起吊前要进行隐检,主要察看长、宽、高的尺寸和钢筋间距以及预埋钢板、预埋筋位置、焊点是否满足要求等情况。钢筋网架采用三点吊法,由50t汽车吊主吊,20t汽车吊辅助一次吊装就位。 Z=`\U?,  
2.4.6 灌注混凝土 m5Gt8Z 6a  
  (1)灌注混凝土前,先吊锁口管和下入导管。在吊入锁口管时,注意吊点要正中,管身垂直,管脚插入土内300mm左右,导墙顶处必须用钢销固定枕木卡牢锁口管。为了拆卸方便,灌注前沿管壁回填少量干土丸。将已经拼装打压不漏水的导管,沿着设计好的位置(距钢筋网架中间1m)下入距槽底250mm,然后给球胆充气,其直径比导管内径小20mm,漏斗放在导管上,插上斗口闸板。 #UGm/4C  
  (2)灌注混凝土时两根导管每次要同时灌入相同数量的混凝土。在灌注过程中,埋管深度控制在2~4m,过深时要及时拔管,左、中、右三处混凝土面的高差不超过500mm,当混凝土灌至导墙后,可抽去全部泥浆,最后灌至施工设计标高。 RkP g&R;i  
  (3)在灌注完混凝土后6~8h,混凝土表面已凝结,即可全部拔出锁口管。先用油压千斤顶顶动锁口管,然后用吊车起拔管身,若锁口管顶拔不动,可借助3t锤轻击锁口管头部,使其有所下沉后再顶升,这样可以消除混凝土对管身的包裹力。起拔时,所用钢索直径必须有足够的安全系数,并要有一根副钢索钩挂在锁口管上,以防主钢索损断时引起吊臂翻身事故。 z OkUR9  
tj@IrwC^e"  
3 工程进度 QZ(se  
  导墙的施工进度为日完成10延长米,地连墙的施工进度达到每日一副。 X?5M)MP+I  
4 开挖检查结果 .hW_P62\#  
  开挖后,经检查,地下连续墙无夹泥、蜂窝、漏筋现象,墙面垂直度基本满足要求。混凝土抗压强度、抗渗指标达到了设计要求。 A|p O  
5 经济效益分析 1L.H"  
  经过测算,采用支护与结构地下连续墙比采用钻孔桩支护、钢筋混凝土地下室外墙以及挖填运土,坑外降水费用降低16%,而且建筑物周围场地可供施工使用,减少地下水排放量,保证了建筑物周围的建筑、道路、管线的安全性。 _ h\wH;  
%9hzz5#  
6 几点体会 s>Xx:h6m  
6.1 当地下水位高于地下连续墙顶时,在施工导墙时,外导墙深度必须与地下连续墙交叉500mm,以防止基坑开挖时地表水渗入基坑内,也无须拆除外导墙,可利用它支护坑边土方。 {'P7D4w  
6.2 在地下连续墙灌注混凝土时,最好利用商品混凝土,用两台搅拌运输车分别向两个导管内灌入混凝土,以保证混凝土的灌注质量。 l(|@ dp  
6.3 泥浆内掺入CMC可以提高其粘度,有益于护壁,但会影响混凝土与钢筋之间的握裹力,配制泥浆时要适当控制其掺量。 [H$37Hx !  
6.4 用液压抓斗槽壁机成槽,大大节省了泥浆消耗量,从而减少外运泥浆量,成槽速度快,质量稳定。
离线steven-tang
发帖
83
土币
3
威望
697
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-29
thank youy very much!!!!!Re:钢筋混凝土地下连续墙的施工
thank youy very much!!!!!Re:钢筋混凝土地下连续墙的施工
离线xuhua003

发帖
173
土币
1339
威望
-993
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-30
值得学习,谢谢楼主
离线dyang124

发帖
334
土币
1632
威望
331
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-30
当地下水位高于地下连续墙顶时,在施工导墙时,外导墙深度必须与地下连续墙交叉500mm,以防止基坑开挖时地表水渗入基坑内,也无须拆除外导墙,可利用它支护坑边土方。
离线hgy1192
发帖
70
土币
147
威望
71
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-31
支持一下,好东西大家分享
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-15
资源共享是美德,请下载的朋友也发扬一下美德,自觉顶贴!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线qsdgc

发帖
382
土币
4378
威望
2934
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-08
锁口管在地下连续墙中的作用怎么样啊?比十字钢板或者是工字型钢板的效果哪个更好?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站