论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3690阅读
  • 20回复

[请教]为什么钻探现场的可塑粘土做出来的实验数据是流塑的 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhusonghua
 

发帖
112
土币
5087
威望
743
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-11
如题,是在连云港海边的地区,40多米的深度,明明现场是可塑的,实验室做出的数据却是流塑的。。。是取样的问题   还是实验室的问题 或是就有这种土 啊   大家有见过的吗????
离线zhusonghua

发帖
112
土币
5087
威望
743
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-11
大家有知道的吗
离线jianing999

发帖
828
土币
110562440
威望
3827
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-11
应该怀疑这种土是高灵敏性土。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线zhusonghua

发帖
112
土币
5087
威望
743
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-11
o  3q
离线jianing999

发帖
828
土币
110562440
威望
3827
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-11
我前面说得不一定对。 wukos5  
可塑还是流塑应该以试验室结果为准。即由含水量和液限与塑限的关系确定。 H!>oLui  
现场判断可塑,只是工程经验,未必可靠,而且可塑的范围很大。 PXu<4VF  
还有可能就是土样搞错了。应该查一下。再做定论。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线zhusonghua

发帖
112
土币
5087
威望
743
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-11
回 4楼(jianing999) 的帖子
s实验室做出来是流塑的 但样是我亲自取的 , =}GyI_br;8  
贴标签的时候还按了一下,绝对不是流塑的,可塑-硬塑 和流塑差的也太远了。。。 x  Bw.M{  
郁闷了~ &`Z)5Ww  
领导说我标签贴错了 d*(Bs $De  
试验也没做灵敏度。。。工地是在连云港海边不远,都海相沉积的软土, +pViHOJu&V  
我怀疑实验室搞错了
离线jianing999

发帖
828
土币
110562440
威望
3827
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-12
去试验室看看余土,问一问情况。 YgOgYo{E!  
几个土样出现这种情况?
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线zhusonghua

发帖
112
土币
5087
威望
743
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-12
回 6楼(jianing999) 的帖子
3个呢 ([o:_5/8I  
余土肯定被倒了。。。 jt?%03iuk  
我想重打这个孔了
离线jianing999

发帖
828
土币
110562440
威望
3827
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-13
是的,应该重新打孔看一下。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线sf121

发帖
475
土币
487
威望
864
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-13
是海积相的吧,很正常,试验室是扰动以后作出来的,你观察的是原状的,
离线yohua

发帖
134
土币
221
威望
688
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-14
最好是了解实验室的人是怎么做的再说
离线zhusonghua

发帖
112
土币
5087
威望
743
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-22
回 9楼(sf121) 的帖子
是海积相的 ,那报告上的室内试验数据和野外观察咋对的上啊,该怎么写啊?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号