论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 9178阅读
  • 27回复

[热点讨论]基坑换撑方面的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线faith21st
 

发帖
45
土币
194
威望
46
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-22
最近在做一地铁的基坑,涉及到换撑的问题,大家可否分享一下各自的经验,谢谢。
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-22
楼主在 “From:印度 [楼 主] ” ? O6q5qA  
这么重要的项目,建议请教一下你们总工比较妥当啊。 J6zU#  
不要说是你自己的活,如果这样,羡慕死了,呵呵。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线lmh
发帖
369
土币
2
威望
513
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-22
换撑我们温州是用素混凝土浇注  当然坑都比较浅
离线wangge516518
发帖
27
土币
2
威望
28
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-22
很好正需要这方面的资料那,谢谢
离线红色高粱

发帖
214
土币
746
威望
229
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-22
这个好像很有趣啊,希望有这一方面知识的牛人不吝赐教,况且LZ也可以说说自己的心得,真的很想听!
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-25
换撑是基坑中最危险的工况之一,拆撑前应先行植撑,先植后拆,在北京也可考虑下部底板或墙体作为一道弱撑工作。 C^ ~[b o  
此问题若想深入讨论须有具体工程资料,将你的计算书发上来说说?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线faith21st

发帖
45
土币
194
威望
46
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-25
现在还有一些参数还不全,计算还没有开始,还在进行前期的准备工作。 p xQh;w  
KyzdJ^xC"  
这个基坑打算有三道支撑,上面两道为钢筋混凝土内支撑,最下面一道为钢管支撑,逆作法施工,想利用地下室的楼板作为这几道支撑的换撑,以前没有接触过这个问题,想问下高手,如果利用地下室楼板作换撑的话,要等多长时间,混凝土要初凝多久,强度达到多少才可以开始换撑? 另外基坑周围的监测点布置方面有没有什么好的经验可以借鉴,谢谢。
1条评分
civilwyf 土币 +10 2007-08-25
离线红色高粱

发帖
214
土币
746
威望
229
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-25
这一方面对于我来说是盲区,看来土老帽兄很有心得,希望能多说些经验,另外楼主faith21st加油啊!    
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-26
利用地下室楼板作换撑的话,要等多长时间,混凝土要初凝多久,强度达到多少才可以开始换撑? <FU1|  
必须对地下室楼板的构造、配筋及施工工艺弄准,如果是别的结构工程师设计的话,需提前告诉你将其做为撑时需工作的力;如不提前沟通,他可以说,楼板不能做为一道撑,你得另想别法?
1条评分
civilwyf 土币 +10 2007-08-26
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线faith21st

发帖
45
土币
194
威望
46
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-28
是啊,谢谢帽兄指点。另外,如果楼板不能作为撑得话,可否有其它经济简便一点的方法呢?
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-07
无论设撑也好,作锚杆也好,都是提供反力支点。 Ox}a\B8  
撑的优势在于:基坑尺寸小,对面有相对对称的土压力,尤其是可回收较经济,无地下障碍; !ZTBiC5R  
但其弱点在于:使施工工作面小,换撑有危险,借助底板为撑,工况多; SOo}}a0  
锚的优势在于:一次性成反力支点,长时间工作,无需考虑后植, w]Z:Y`  
弱点在于:较浪费。 (eF "[,z  
2sNV09id  
若你基坑尺寸较大,底板及板不让做换撑辅助的话,最好改为锚,但必须锚后无地下障碍物。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线pterosaur

发帖
123
土币
10214
威望
129
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-08
引用第8楼土老帽于2007-08-26 15:20发表的  : Mg76v<mv<  
利用地下室楼板作换撑的话,要等多长时间,混凝土要初凝多久,强度达到多少才可以开始换撑? 0z:BSdno  
必须对地下室楼板的构造、配筋及施工工艺弄准,如果是别的结构工程师设计的话,需提前告诉你将其做为撑时需工作的力;如不提前沟通,他可以说,楼板不能做为一道撑,你得另想别法?
h!h<!xaclW  
5>*~1}0T  
一般而言,地下室是一种特殊结构,建成后肯定会受到侧向土压力的作用。在做结构设计时,结构设计人员好像没考虑围护结构的作用,所以他们设计楼板和外墙应该都考虑了侧向压力的作用。因此如果他说“楼板不能做为一道撑”可能是他考虑不周吧,应该可以把他顶回去吧。呵呵 3X A8\Mg  
一人之见,见笑。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站