论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4675阅读
  • 12回复

[请教]钻孔压水试验 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhong5451
 

发帖
40
土币
747
威望
87
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-09
钻孔压水试验中,计算出的岩石透水率如何换算成渗透系数? |oKu=/[K  
.I?@o8'x  
如用公式的话      K=(Q/2πHL)×ln(L/r) r$)$n&j  
? s} %  
其中这个H为试验水头(m)。这是那个数据啊? ^Uw[x\%#gD  
 vfvlB[  
p|6v~  
我的稳定流量Q是0.33升。     压力为0.2Mpa               压水前水位深度为1.4米。                   试段长为3.0米。 <FFJzNc+  
lpQP"%q  
钻孔直径为75mm。 lH BI  
TZ^LA L'8_  
O]u",J5  
跪请水文方面的高手帮我算一算岩石的渗透系数~!! q/@dR{-  
5?u[XAE  
非常感谢!! 90 { tIX  
离线whelcome

发帖
258
土币
22357
威望
925
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-09
你所说的很多参数都不详细,按照我上传的表格来搞,精确计算。 V: p)m&y6  
你的给水压力太小,测量的稳定流量时间也没有,试段深度也没有
附件: 钻孔压水试验记录表.zip (3 K) 下载次数:116
离线zhong5451

发帖
40
土币
747
威望
87
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-09
回 1楼(whelcome) 的帖子
水压力是我们设计方规定的啊, ;'kI/(;;C  
QrjDF>   
测量稳定流量是每分钟0.33升。    即Q=0.33 9$WJ"]  
DMgBcP  
试段长是从9-12米。           L=3 i1*C{Lf;%)  
a4GWuozl  
r=75/2*1000=0.0375米       P9#)~Zm}]  
u?Hb(xZtg=  
如按压水试验规范的公式算, m Pt)pn!rA  
&a~=b,  
K=(Q/(2πHL))×ln(L/r) :F|\Ij0T  
Jgx8-\ 8  
即K=(0.33/(2×3.14×H×3))×ln(3/0.0375) *c]KHipUIS  
7s>a2  
等于其它数据都有了啊,就这个H该如何取值? c;!g  
&H;8QZ8uw  
高人,请再指点一下吧。真的是不胜感激啊。
离线gengdj123

发帖
891
土币
4198
威望
3161
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-09
高压喷射注浆在基坑止水帷幕施工中的应用 w$Ux?y- L  
萧俭广 mX_)b>iW  
 建筑物基坑开挖时,传统的方法是采用井点降水的施工方法,如果降水的效果不理想时,将会使临近的建筑物基础下的土体随降水水流流动而损失,甚至掏空,随着降水的时间及深度增加,有可能破坏临近建筑物的基础,导致建筑物开裂、倾斜,甚至酿成安全事故及造成巨大的经济损失。 _\AUQ{  
  这种破坏和损失是否可以避免呢?随着施工技术的进步发展,越来越多的基坑施工,尤其是周围建筑物多、管线复杂、面积大、降水效果不佳的基坑一般都少采用井点降水的施工方法,转而采用高压喷射注浆止水帷幕的施工方法。 xe:' 8J6L  
  高压喷射注浆止水帷幕,就是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻进至土层预定的深度后,以20-40Mpa的压力把浆液或水从喷嘴中喷射出来,形成喷射流冲击破坏土层。当能量大、速度和脉动状的射流,其动压大于土层结构强度时,土颗粒便从土层中剥落下来。一部分细颗粒随浆液或水冒出地面,其余土粒在射流的冲击力、离心力和重力等力的作用下,与浆液搅拌混合,并按一定的浆土比例和质量大小,有规律地重新排列。浆液凝固后,便在土层中形成一个固结体。由多个高压喷射注浆固结体形成帷幕,可以用来作为将地下水体隔离在一侧的一种止水施工方法。这种施工方法可以将水隔离在基坑以外,从而保证了原有建筑物基础下土体的稳定性,亦保证了基础的稳定。 swr"k6;G  
  xx花园拟建3栋结构形式为框剪结构、地上33层、地下2层、建筑面积约90000m2的高层商住楼。基坑面积约10500 m2,南北长约150m,东西宽约70m,基坑设计深度为9.8m,低于地下水位7.6-8.0m,基坑边坡支护采用喷锚支护。基坑东侧为5栋多层建筑物,距基坑边缘不足5m;南侧为xxx花园,距基坑边缘约12m;西侧为高层商城,距基坑边缘约18m;北侧为高层xxx大厦,距基坑约20m。基坑南、西北侧为桩基础工程,持力层为强风化层,东侧为Ф400的灌注桩基础,持力层为砾粉质粘土层,基础埋深约10左右。这就要求必须保证周围建筑物地基的稳定性,而不能采用传统的井点降水施工方法。经优化设计计算,确定采用高压旋喷、摆喷施工方法施工,来确保基坑四周建筑物万无一失。 HFh /$VM  
一、地质概况 2bQ/0?.).-  
  经地质钻探勘察揭露表明,该工程的土层分布自上而下依次为: l)}t,!M6  
  1、人工填土层(Qml) )q+4k m6  
  素填土:主要以粘性土为主,混30%以上硬颗粒,局部见0.5m左右的埋藏植物层,成分以粗砂为主,混粘性土及植物根须。该层密实程度不均,层厚0.6-5.8m。 e9@(/+  
  2、第四纪冲洪积层(Qal+pl) L=A\ J^%  
  (1)粘土:具斑状结构,含少量砂砾。稍湿-湿,可塑-硬塑。层厚0.6-7.3m,N63.5=13。 R8sck)k'}  
  (2)砾砂:石英质,混少量粘性土。饱和,稍密。层厚2.3-4.5m。该层中夹有灰黑色含砂软塑状态的淤泥质粘土透镜体。N63.5=9。 =3+L#P=i9  
  3、第四纪残积层(Qel) )5l u.R%  
  砾质粘土:系下伏基岩风化残积而成,原岩结构尚可辨,含20-30%石英粒,稍湿-湿,局部很湿,可塑-硬塑,底部坚硬。层厚3.2-18.1m。N63.5=19。 l:e9y$_)  
二、施工方案的确定 ~@M7&%]  
  根据地质资料显示,第四纪冲洪积层中的粘土层,该层渗透系数小,止水效果好,在东侧部分地段存在淤泥质粘土,西南角有已建D座化粪池及复杂的管线,不能放坡(边坡采用人工挖孔桩支护)。最后确定华强花园ABC座基坑止水帷幕必须设置在基坑底0.5-1.5m以下,采用三重管法旋喷和摆喷相结合的施工方案。 O8RzUg&  
  1、总体采用摆喷施工方案 k&Jo"[i&WO  
  (1)设计参数: xEoip?O?7F  
  基坑东、西、西南角及北侧:在距离基坑底边线向外平移2.7m(北侧为0.9m),设计高压摆喷桩一排,桩间距1.3m,摆喷角度15º(西南角处为120º),全长实桩,帷幕入基坑底0.5-1.5m。 tP'GNsq+m  
  2、局部地质条件较差、无法放坡等处采用旋喷施工方案,以增强帷幕的抵抗力。 T&}Ye\%  
  (1)设计参数: XI}I.M  
  基坑南侧及东北角:在距基坑底边线0.4m设计高压旋喷桩一排,桩径1.0-1.1m,桩距0.9m,帷幕入基坑底0.5-1.5m,桩芯插入Ф600*5钢管通长。 V:^H4WvL\W  
三、施工技术参数的确定 mY2:m(9"5  
根据现场试验(高压摆喷3孔,旋喷2孔)效果,确定以下施工技术参数: 2;(W-]V?  
1、    高压摆喷施工技术参数 b :\D\X  
序号    参数名称    参数值    单位    备注 ZxSsR{  
1    高压水    ≥35    MPa     Lo3-X  
2    空气压力    0.7    MPa     ?iz <  
3    水泥浆压力    1.0    MPa     Xz1c6mX|o  
4    水灰比    1.0           OhWC}s  
5    提升速度    8-10    cm/min     8=H\?4)()Y  
6    喷嘴直径    2.5(两只)    mm     jPwef##~7  
7    填加剂(三乙醇胺)    0.3 ‰           XL"=vbD  
8    水泥用量    525    kg/m     -{x(`9H;  
四、高压喷射注浆施工 (采用三重管法施工) v&0d$@6/U  
  1、主要机具 |'w^n  
序号    机具名称    单位    数量    规格型号    备注 lSCY5[?  
1    三重管    套(m)    3(75)    Φ76mm    两套用于摆喷,一套用于旋喷 b~w KF0vq  
2    空压机    台    1    14m3     pDDG_4E>  
3    高压柱塞泵    台    2    3D2—SZ     nk08>veG  
4    泥浆泵    台    2    BW—250     }brr ) )  
离线gengdj123

发帖
891
土币
4198
威望
3161
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-09
五、帷幕止水效果 N du7nKG  
  基坑土方开挖时,观察到帷幕内基坑无水痕,开挖顺利,充分表明帷幕无缺口,施工质量优良。 HWtPLlNt  
  在基坑的施工过程中和完成桩基础后,对整个基坑进行了全面、系统的沉降观测。据沉降观测资料汇总显示,基坑位移一般为1-4mm,累计最大位移18.8mm;沉降一般为0-±2mm,累计最大沉降为-27mm;表明基坑周围各建筑物没有受到基坑施工的影响。 _"f<Ol[!  
可见高压喷射注浆止水帷幕工程质量优良。 gduxA/aT  
离线whelcome

发帖
258
土币
22357
威望
925
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-10
(9+12)/2-1.4=9.1 0VG=?dq  
这个是水头高度
离线fxq1001

发帖
30
土币
320
威望
103
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-28
回 1楼(whelcome) 的帖子
想下了参考!可是没有钱了!
离线abcdt5678

发帖
3908
土币
19209
威望
12813
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-09
看看,学习一下
离线lq336071

发帖
430
土币
1300
威望
221
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-25
楼主好人啊,记录表找好久了
离线wz191

发帖
391
土币
10039
威望
1040
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-09
    
离线wcm_w

发帖
552
土币
199
威望
657
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-05-11
好用,谢谢楼主
离线woyaokaoshi

发帖
16
土币
39
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-07-01
这个H是不是20米啊 c}8 -/P=  
2}|vWKej{  
0.2Mpa=20m %N1T{   
|'@V<^GR  
B~BUW WMfp  
快速回复