基坑支护和边坡防护锚索的使用完全是两种情况,怎么能混为一谈呢? @F%H 1
1、基坑支护要求两方面:一是考虑承载力,二是考虑正常使用状态,即不影响周边建筑和管线;高边坡一般只考虑承载力,除非周边有建筑。 f?}~$agc
2、基坑中一般锚索和支护桩一起使用。两者共同受力,预应力大,则锚索最终承担的荷载大,预应力小,则锚索最终承担的荷载小。锚索和支护桩是相互影响的。所以预应力的设计要结合你的设计综合考虑。 I
CCmE#n
举个简单的例子,4束锚索,你施加预应力为200kn,支护桩径分别为0.6m,和1.0m,则最终锚杆的拉力可能为700,400。 f mXU)
此种情况楼主的0.5-0.6倍锚索设计值从何谈起?