层间位移角是按弹性方法计算的楼层层间最大位移与层高之比。它反映了结构的侧向刚度。规范对层间位移角是有一定的限值的,对不同的结构高度和体系,有不同的限值,限制了结构的最小刚度。 \$pkk6Q3,w
下面通过一个项目实例,来说明我曾经对剪力墙刚度的一个误解。 >DP:GcTG
74f9|~%
剪力墙住宅,7度0.15g,第一组,Ⅱ类场地,风压0.55KN/m2,对风荷载比较敏感,点上风荷载承载力计算时乘以1.1倍的参数。建筑典型平面尺寸6.4mx59.4m。层高3.15m,层数31层,屋面上有20m高装饰构架,建筑总高度120m(加装饰构件高度)。建筑高宽比15,长宽比9.1。不管是长宽比,还是高宽比都超过《高规》规定的限值。 eFFc 9'o
由于屋面上有20m高装饰构件,而且剪力墙布置是Y向风荷载控制位移。所以在方案阶段,在每片剪力墙上加上手算出的50kn风荷载集中力,来代替装饰构件传下来的风荷载(见图二)。 -DCa