论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 142448阅读
  • 416回复

[求助]人工填土(主要成分为碎石)钻孔有什么方法? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dabao79

发帖
709
土币
416611855
威望
1780
原创币
0
只看该作者 108楼 发表于: 2008-12-07
难度这么大,每遇到过
发帖
1
土币
127
威望
2
原创币
0
只看该作者 109楼 发表于: 2008-12-07
用黏土和泥浆配合钻进可以试试,不过还是深度太深不容易搞, h^[pp c{Z  
45米的深度,套管都不容易下!!
自魢選擇啲蕗,即使跪著,吔喓赱唍~!
离线wc198312
发帖
1
土币
128
威望
2
原创币
0
只看该作者 110楼 发表于: 2008-12-07
|RvpEy7 6  
oooO ↘┏━┓ ↙ Oooo lhIr]'?l  
( 踩)→┃你┃ ←(死 ) RJ`/qXL  
  \ ( →┃√┃ ← ) / LNyL>VHkK  
  \_)↗┗━┛ ↖(_/
大幅度
离线zhu_xsddpx

发帖
71
土币
1233
威望
88
原创币
0
只看该作者 111楼 发表于: 2008-12-07
引用第19楼万变不离其宗于2008-11-13 22:06发表的  : IM&7h! l"|  
土老冒说的有道理,但我要声明的是桩基已经施工完毕,上部厂房已经投产。就在投产半年后,也就是现在,产生较大沉降。所以采用注浆法处理。也就是说,注浆加固的对象是“既有建筑物”
Y| N vBr  
个人意见,先勘查查明情况,桩的滑移是整体的还是倾倒的,沉降趋势如何,如果沉降没有减小的趋势的话,估计治理好的希望不大了。推倒建筑重来吧
离线逍遥少爷
发帖
10
土币
208
威望
11
原创币
0
只看该作者 112楼 发表于: 2008-12-07
我认为断桩的可能性比较大和桩基整体延原山坡向下滑移。
离线lipings0110

发帖
81
土币
209
威望
359
原创币
0
只看该作者 113楼 发表于: 2008-12-07
可否用其他的方法,如基础托换,人工挖孔再横向灌注(孔径较大)等
1条评分
snjiejie 泥巴 +1 - 2008-12-07
文明骑士
离线gutianle
发帖
5
土币
160
威望
6
原创币
0
只看该作者 114楼 发表于: 2008-12-07
主要粒径10~200mm,最大粒径500mm 7}7C0mV3  
ZjbG&oc  
这样描述不准确吧,你这样描述到底是碎石土还是砾石土?是漂石还是块石?
离线gutianle
发帖
5
土币
160
威望
6
原创币
0
只看该作者 115楼 发表于: 2008-12-07
大哥,我今年年初在纳黔高速路勘察时遇见这样的情况了,比这还要复杂,那是一个背斜,因为是灰岩,下面有3层溶洞,岩石非常破碎,XY—100钻机根本没法转,等于石头与石头在刻,就不进尺。机台上的工人都打跑了,最后采用水泥固结打的,但不是个好办法!
离线gutianle
发帖
5
土币
160
威望
6
原创币
0
只看该作者 116楼 发表于: 2008-12-07
小弟在这再多话一点,其实现在在实际工程中遇到的这些问题很多都是因为在给水的情况下发生的,记的在学校时我的导师曾经讲过这样一个理论,无水钻进(并不冷却),借助平时烧钻的热能来溶解刻取岩石.能起到很好的护壁作用,进尺也非常快!听我导师说他已经小有成果了,能做到不烧钻头,只烧岩石,并成功的进行过实验,但有点小问题目前还在研究.
离线gutianle
发帖
5
土币
160
威望
6
原创币
0
只看该作者 117楼 发表于: 2008-12-07
小弟在这再多话一点,其实现在在实际工程中遇到的这些问题很多都是因为在给水的情况下发生的,记的在学校时我的导师曾经讲过这样一个理论,无水钻进(并不冷却),借助平时烧钻的热能来溶解刻取岩石.能起到很好的护壁作用,进尺也非常快,钻花岗岩就像切豆腐一样!听我导师说他已经小有成果了,能做到不烧钻头,只烧岩石,并成功的进行过实验,但有点小问题目前还在研究.
离线whywqq

发帖
342
土币
2405
威望
904
原创币
0
只看该作者 118楼 发表于: 2008-12-08
找设计单位,要求变更设计方案,这人也真是的,这样的情况估计很少有做得了的啊,可以考虑全部注浆,深部地基可以考虑自流或较低的压力注浆即可解决,看图片建筑类型也比较简单,注浆完全可以解决问题,估计费用相差不了多少。
离线laizhe

发帖
547
土币
10972
威望
868
原创币
0
只看该作者 119楼 发表于: 2008-12-08
看出来了,纠偏是个办法,但对周边管线的变形将无法控制,可能后续的处理费用更大;但是不管怎样处理,回填土的下沉是无法解决的。我还是赞同进行纠偏处理,可能难度会更小点。 1<e%)? G  
如果一定要采取灌浆处理,那就采用泥浆或水泥浆护壁加套管施工,采用回转钻机施工,做深帷幕的专业施工队伍都可以做的。
微微一笑,大家同乐。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站