论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 38058阅读
  • 173回复

[热点讨论]被动区软土需加固多宽多厚视为合理? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zsg595779450

发帖
205
土币
15
威望
19
原创币
0
只看该作者 132楼 发表于: 2011-08-10
坐等正解!
离线xiaocheng

发帖
2546
土币
1440
威望
195
原创币
0
只看该作者 133楼 发表于: 2011-08-11
我觉得还是有点难啊
离线hggf11

发帖
9
土币
37
威望
0
原创币
0
只看该作者 134楼 发表于: 2011-08-20
都是软土 嵌固深度还这么小?
离线darkranger

发帖
170
土币
3873
威望
22
原创币
0
只看该作者 135楼 发表于: 2011-08-29
一般是去1.5倍坑深,可做成阶梯状。
离线zhangyanjun

发帖
113
土币
8758
威望
1
原创币
0
只看该作者 136楼 发表于: 2011-09-08
武汉地区根据经验是5.0m左右。
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 137楼 发表于: 2011-09-23
嵌固深度太短了,这样的话,除非上部土层很好,水位很深,否则不可能18坑底部软土3道反力锚杆就搞定各项稳定性验算的 P,y*H_@k  
加大嵌固深度以后在加固被动区吧
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线gzhxia

发帖
144
土币
4139
威望
5
原创币
0
只看该作者 138楼 发表于: 2011-10-12
这个好似每个地方经验都不一样,理论还不成熟。
离线lixinhua1986

发帖
1572
土币
8773
威望
4496
原创币
0
只看该作者 139楼 发表于: 2011-10-16
这个帖子太有意义了。我们做的这个加固宽度6米,深度靠近外侧7米,内侧4米。成L型。c取值80.看了以上的帖子。收获甚多、
做一个勤奋的人
离线glnice

发帖
148
土币
958
威望
15
原创币
0
只看该作者 140楼 发表于: 2011-11-05
加固体宽度可以参考基坑手册,至于强度问题需要看原始土的力学指标,一般来讲,抗压强度能达到1MPA是可以的,
离线晴文玉禾

发帖
46
土币
1497
威望
4
原创币
0
只看该作者 141楼 发表于: 2011-11-07
有支点的一般嵌固深度也要做到0.8倍开挖深度,坑内加固的话太费钱,能不考虑一般还是不用的,因为施工质量不能保证,有可能还要避开桩布置,比较麻烦。但鉴于软土太厚,只能找个最经济合理的了。
离线shyma999

发帖
112
土币
58
威望
1
原创币
0
只看该作者 142楼 发表于: 2011-11-22
软土地区基坑坑底加固深度一般4~6米,宽度个人认为3~6米为宜,太小没意义;太大又浪费。
离线swim2005

发帖
73
土币
76
威望
-137
原创币
0
只看该作者 143楼 发表于: 2011-12-01
我们这边做通常是坑底以下三米
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站