采用高压旋喷法与原位土体水泥浆造成的止水帷幕,其防渗数数如何预估?如何计算其宽度?成品止水帷幕墙体工作时间有多长?半年?一年?还是无限周期长? $dXx@6fP
T=)qD2?
我理解是不是问水泥土渗透系数如何确定?这个问题我本来想通过室内水泥土渗透试验来测定,可惜试验都不成功,在渗透压的作用下,水总是从试块和容器之间的缝隙渗出。根据相关资料,水泥土的渗透性与其密度、强度及均匀性有关,止水帷幕渗透系数要求达到10-7cm/s,也是理论数据,我们曾经通过坑内群井抽水,坑外水位观测,通过数值计算求取止水帷幕的渗透系数,排除帷幕渗漏的影响,根据调参在10-6至 10-9cm/s的区间内都可以满足模型稳定,这可能与抽水延续时间长短有关,短时间降水无法测到止水帷幕的透水。 ~\AF\n%
但是工程实际情况比较复杂,首先超大规模基坑施工时间长,降水周期长,有的甚至超过1年,如此通过止水帷幕深入基坑内的水量是存在的,若止水帷幕质量完好,我个人认为该部分水量可以忽略不计。其实支护体系的变形,导致止水帷幕的变形开裂,施工质量的差异导致止水帷幕防渗的不均匀性,是目前基坑渗漏的主要因素,其深入基坑的水量远远超过前一种因素。第三,水泥土止水帷幕的时效性我认为与施工质量、地下水腐蚀、是否受力变形破坏有关,基坑止水帷幕应该有使用年限,天津响螺湾中钢大厦基坑设计深15m左右,开挖了十米左右停滞了4年,止水帷幕为三轴水泥土搅拌桩和TRD工法,支护桩上升超过了5cm,目前止水帷幕整体效果良好。 ":vEWp+g
总之,影响止水帷幕渗透性及使用年限因素很多,设计强度(水泥掺量)、现场的施工质量(均匀性)、支护体系的变形(外部影响因素)、地下水腐蚀(耐久性)等。在正常情况下,根据天津地区经验,临时支护使用年限内完全可以满足止水要求。