楼主的提问确实有点 咄咄逼人 的感觉
问:
3、桩顶实际受荷增加否?仍保持1000KN?还是提高到1500KN?
答:桩顶实际受荷仍保持1000KN.
4、若桩顶实际荷载1000KN保持不变,为何还要采用后压浆?
答:采用后压浆是对桩基承载力的一种提高,在实际计算中,考虑了好多因素的,做静载时,一般情况是大于2倍单桩承载力的.(考虑因素如,后期的负摩阻等)
5、若桩顶实际受荷载增加为1500KN,单桩圆形正截面受压的1800KN验算能通过否?既定的钢筋截面面积若需要增加如何办?混凝土C25若不能满足,需要提高到C30或以上如何办?
答:C25砼就是要求桩顶1800KN,可以满足要求.你可以计算一下.
6、采用素混凝土注浆是否影响到钢筋混凝土受力杆件的正常工作?
答:你是考虑受拉还是受压,不存在该问题.
7、若提前增加一定的钢筋与混凝土标号进行施工原桩,后压浆验收若提高不到既定目标如何办?
答:做个静载实验,什么都解决了.