论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 38099阅读
  • 173回复

[热点讨论]被动区软土需加固多宽多厚视为合理? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线linhe184

发帖
98
土币
735
威望
20
原创币
0
只看该作者 168楼 发表于: 2013-11-18
回 changjiang1 的帖子
changjiang1:这么厚的软土才嵌入这么点,抗倾覆通过不了吧,如果被动区加固,各地经验不一,一般是后3~6m (2009-02-06 08:21)  CNiJuj`  
.O5|d+S  
多支点排桩,可以不验算抗倾覆,但要验算抗踢脚。
向所有专业的岩土同仁学习!
离线linhe184

发帖
98
土币
735
威望
20
原创币
0
只看该作者 169楼 发表于: 2013-11-18
回 ntzhj 的帖子
ntzhj:我以为土老师所提出的不是真正的工程实例。实际工程中类似以上的工程土质肯定不会采用这种支护形式。江浙地区会考虑地下连续墙,而且嵌固深度最起码会达到0.8。被动土的加固应该是宽度3~6米,深度4米以上。以上是我的浅见!请论坛内大侠指教。 (2009-05-14 22:25)  5|[\Se#  
Se5jxV  
恩,是的,这种地层锚杆根本不可行,蠕变会造成变形很大。
向所有专业的岩土同仁学习!
离线linhe184

发帖
98
土币
735
威望
20
原创币
0
只看该作者 170楼 发表于: 2013-11-18
回 05430000000 的帖子
05430000000:在一个豆腐的里面做足了文章,一脚踩烂。 ] Vbv64M3  
应该加固至正常土层,穿过软土。
宽度方面,我感觉,可以结合基坑底部一起综合处理 (2009-07-17 18:06)  S2fBZ=V8  
#}!Ge  
但有时软土层非常厚,三四十米,想穿透很难啊!
向所有专业的岩土同仁学习!
离线linhe184

发帖
98
土币
735
威望
20
原创币
0
只看该作者 171楼 发表于: 2013-11-18
回 周皮蛋 的帖子
周皮蛋:首先,该基坑设计存在不合理的因素。1、支护方式的选择,软土地区的20M深基坑比较多的采用地下连续墙加水平支撑的支护方式; pN"d~Z8  
2、也可采用咬合桩加支撑的方式。我们项目地铁车站基坑开挖采用直径1000钻孔咬合桩为主体支护。标准段开挖17。5M,围护桩有效桩长30。5M,插入比0。96。 dhW)<  
.. (2009-07-28 16:08)  .R` {.~_{!  
d3# >\QCD9  
对的,我们这边一般也这么做,但是咬合桩没用过
向所有专业的岩土同仁学习!
离线ding7700

发帖
161
土币
1954
威望
222
原创币
0
只看该作者 172楼 发表于: 2014-03-20
软土处理厚度,和上部什么结构形式,多少层,等都有关系,条件太少
离线海阔

发帖
168
土币
3572
威望
176
原创币
0
只看该作者 173楼 发表于: 2014-10-30
被动区加固宽度:沿桩底向上约45°角直至坑底交点范围内(即被动区)
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站