4.3.1 围护墙侧向土压力监测点布置应符合下要求:
    (1)监测点宜布置在受力较大及有代表性的围护体外侧;
    (2)监测点平面间距宜为20~50m,且每侧边监测点至少1个;
    (3)监测点垂直间距宜为3~5m,宜布置在土层中部,可预设在迎土面及迎坑面入土段的围护墙侧面。
离线jxbjwfy
发帖
172
土币
92
威望
173
原创币
0
只看该作者 169楼 发表于: 2008-12-02
4.3.2围护墙内力监测点布置应符合下要求:
(1)监测点宜布置受力较大围护墙体内;
    (2)监测点平面间距宜为20~50m,且每侧边监测点至少1个;
    (3)监测点竖向上宜布置在支撑点、拉锚位置、弯矩较大处,垂直间距宜为3~5m。
离线jxbjwfy
发帖
172
土币
92
威望
173
原创币
0
只看该作者 170楼 发表于: 2008-12-02
4.3.3冠梁及围檩内力监测点布置应符合下要求:
(1)监测点宜布置在支撑内力较大的支撑上;
    (2)每道支撑内力监测点不应少于3个,并且每道支撑内力监测点位置宜在竖向上保持一致;
    (3) 对钢筋混凝土支撑,每个截面内传感器埋设不宜少于4个;对钢支撑,每个截面内传感器埋设不应少于2个;
    (4)钢筋混凝土支撑和H型钢支撑内力监测点宜布置在支撑长度的1/3部位。钢管支撑采用反力计测试时,监测点应布置在支撑端头;采用表面应变计测试时,宜布置在支撑长度的1/3部位。
离线jxbjwfy
发帖
172
土币
92
威望
173
原创币
0
只看该作者 171楼 发表于: 2008-12-02
4.3.4基坑外地下水水位监测包括潜水水位监测和承压水水位监测,监测点布置应符合下列要:
(1)监测点宜布置在邻近搅拌桩施工搭接处、转角处、相邻建(构)筑物、地下管线相对密集处等,并宜布置在止水帷幕外侧约2m处;
    (2)潜水水位监测点间距宜为20~50m,水文地质条件复杂处应适当加密;
    (3)潜水水位观测管埋置深度宜为6~8m;
    (4)对需要降低微承压水或承压水水位的基坑工程,监测点宜布置在相邻降压井近中间部位,间距宜为30~60m,每侧边监测点至少1个。观测孔埋设深度应保证能放映承压水水位的变化。
离线jxbjwfy
发帖
172
土币
92
威望
173
原创币
0
只看该作者 172楼 发表于: 2008-12-02
4.3.5基坑内地下水水位监测包括潜水水位监测和承压水水位监测,监测点布置应符合下列要:
(1)潜水水位监测点宜布置在相邻降水井近中间部位;
    (2)潜水水位观测管埋置深度不宜小于基坑开挖深度以下3m;
    (3)对需要降低微承压水或承压水水位的基坑工程,监测点宜布置在基坑中部、相邻降压井近中间部位。观测孔埋设深度应满足设计要求。
离线jxbjwfy
发帖
172
土币
92
威望
173
原创币
0
只看该作者 173楼 发表于: 2008-12-02
4.3.6孔隙水压力监测点布置应符合下列要求:
(1)监测点宜在水压力变化影响深度范围内按土层布置,竖向间距宜为4~5m,涉及多层承压水层时应适当加密;
    (2)监测点数量不宜少于3个。
离线jxbjwfy
发帖
172
土币
92
威望
173
原创币
0
只看该作者 174楼 发表于: 2008-12-02
4.3.7土体深层侧向变形(测斜)监测点布置应符合下列要求:
(1)监测点应布置在邻近需要重点监护的地下设施或建(构)筑物周围土体中;
    (2)监测点布置间距宜为围护墙侧向变形监测点布置间距的1~2倍,并宜布置在围护墙体顶部水平偎依监测点旁,每侧边监测点至少1个;
    (3)土体深层侧向变形(测斜)孔埋设深度宜大于维护墙(桩)埋深5
离线jxbjwfy
发帖
172
土币
92
威望
173
原创币
0
只看该作者 175楼 发表于: 2008-12-02
4.3.8坑底隆起(回弹)监测点布置应符合下列要
(1)监测点宜按剖面布置在基坑中部;
    (2)监测剖面间距宜为20~50m,数量不应少于2条;
    (3)剖面上监测点间距宜为10~20m,数量不宜少于3个。
离线jxbjwfy
发帖
172
土币
92
威望
173
原创币
0
只看该作者 176楼 发表于: 2008-12-02
4.4 监测方法和技术要求
4.41土压力量测
(1)一般规定
  土压力量测主要是指量测作用在挡土墙即围护墙体上的侧向土应力。
(2) 设备和仪器
  土压力量测主要的元件为土压力盒,采集数据的设备为数字式频率仪。
离线jxbjwfy
发帖
172
土币
92
威望
173
原创币
0
只看该作者 177楼 发表于: 2008-12-02
(3) 埋设与安装
    土压力量测前,应选择合适的土压力盒。土压力盒的传感器的量程应满足被测压力范围要求,其上限可取最大设计力的1.2倍;分辨率不大于0.2%(F.S),精度为±0.5%(F.S);稳定性强、坚固耐用、防水性能好,并具有抗震和抗冲击性能;匹配误差较小。现场量测,采用袖珍式数字频率接收仪。
离线jxbjwfy
发帖
172
土币
92
威望
173
原创币
0
只看该作者 178楼 发表于: 2008-12-02
① 土压力盒的现场埋设和安装
      土压力盒埋设于压力变化的部位即压力曲线变化处,用于监测界面土压力。土压力盒垂直埋设间距原则上为盒体间距的3倍以上(≥0.6m),土压力盒的受压面须面对量测的土体;埋设时,承受土压力盒的土面须严格整平,回填的土料应与周围的土料相同(去除石料)用人工分层夯实,土压力盒及其电缆上压实的填土超过1m以上,方可用重型碾压机施工。
离线jxbjwfy
发帖
172
土币
92
威望
173
原创币
0
只看该作者 179楼 发表于: 2008-12-02
②数据采集
  a 在施加土压力盒预应力前,把土压力盒的电缆引至方便正常测量时为止,并进行土压力盒的初始频率的测量,并记录在案。
    b 施加在土压力盒预应力达设计标准后即可开始正常测量。
    c 变化量的确定:一般情况下,本次土压力测量与上次同点号的土压力的变化量或与同点号初始土压力值之差为本次变化量。使用数字式频率仪对土压力盒进行数据采集,填入监测日报表中,并填写成果汇总表及绘制土压力变化曲线。