谢谢楼主提供的美图,但这也反映了咱中国基桩高应变检测的普遍情况。这都是市场经济的产物。现在做一根高应变有的也只有600到800元。如果按照规范做的话怎么也不够开销的。所以只能采用如图的简易方式。1、采用组合锤,可以人工搬,不需要大型的起重机械,规范是不允许的,而且锤重估计不够,这个组合锤最多2吨,桩径超过800,基桩极限承载力估计不止2000kN;2、没有采用导向架,容易偏心。3、桩头没有处理好,锤子明显小了,没有压到主筋,主筋应该割除的,敲出来的信号里面有很多半自由主筋振动的杂波。4、这样的脱钩系统容易产生偏心和偏斜。总之这样的高应变试验结果不是现场敲出来的,而是室内做出来的。