论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 95592阅读
  • 194回复

[热点探讨]深基坑边坡内的严重液化土层需要进行处理么? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhyuanjing

发帖
96
土币
4230
威望
445
原创币
0
只看该作者 180楼 发表于: 2018-01-23
基坑周边存在液化土,一旦液化,孔隙水压力增大,有效应力减小,边坡稳定性肯定大大降低。个人倾向于,如果存在这种情况,基坑周边应处理液化。
离线唐昌意

发帖
180
土币
364
威望
4
原创币
0
只看该作者 181楼 发表于: 2018-07-17
如果采用排桩+内撑支护方式,则应考虑止水帷幕,可采用高压旋喷桩止水或三轴搅拌桩。如果采用地下连续墙则不需要做任何处理,同时考虑砂层中的地下水的类型,并考虑对围护结构的影响。
分享交流,共同进步!
离线bao1203

发帖
116
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 182楼 发表于: 2019-01-09
基坑深度下基本无液化可能,上部液化土层主要为支护围护措施,楼上的答复不错
离线a1535127196

发帖
12
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 183楼 发表于: 2019-09-04
我觉得只要满足支护条件和基坑止水降水条件就没必要特意处理液化土,如果基坑内21m以下有液化土就需要处理一定深度,以满足地基承载力,同时加固了被动土。至于基坑外21m内的液化土就没有处理的必要了。
离线liaos

发帖
69
土币
22
威望
0
原创币
0
只看该作者 184楼 发表于: 2019-10-14
也长见识了。
离线liaos

发帖
69
土币
22
威望
0
原创币
0
只看该作者 185楼 发表于: 2019-10-14
基坑支护是临时支护,液化是在振动作用下才会发生,若施工期间没有振动荷载,个人觉得可不考虑。
离线30919366

发帖
104
土币
3170
威望
-12
原创币
0
只看该作者 186楼 发表于: 2019-12-10
20米以下的土层液化都超过了规范的处理范围,只有去看水电规范,但是参考水电规范有意义吗?20米以下的土层,它想液化也没有那个能力了,上覆土自重就把它约束了,还是老实点儿吧。。。
离线pdly

发帖
1897
土币
114
威望
42
原创币
0
只看该作者 187楼 发表于: 2020-02-04
跟着学习了。

发帖
124
土币
251
威望
4
原创币
0
只看该作者 188楼 发表于: 2020-12-15
液化土层没液就化不成了呀 ,做好坑底降水
离线mayucheng

发帖
279
土币
450
威望
-20
原创币
0
只看该作者 189楼 发表于: 2021-05-19
        
离线mayucheng

发帖
279
土币
450
威望
-20
原创币
0
只看该作者 190楼 发表于: 2021-09-08
      
离线ch051517

发帖
174
土币
1985
威望
0
原创币
0
只看该作者 191楼 发表于: 2022-02-12
这个当然是需要进行处理的
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站