论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 11579阅读
  • 28回复

[热点探讨]CFG桩复合地基处理深度多大? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-25
首先CFG是不配钢筋的,其抗侧向力的能力较小,也就是说当长度较长时,其稳定性较低; =&b[V"  
且CFG一般比较系,如果按照桩的合理长径比(含钢筋)在50~60左右,如果直径500的CFG理论上只能做到25m左右。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-25
楼上说的极是。 QEa=!O  
但依现行规范设计确不思此策,尤其是工程实践中已有长28M直径400MM的工程实例了。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线pzhwanglong
发帖
153
土币
911
威望
154
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-26
        50层楼高的建筑在工程实际中根本不用CFG桩复合地基,一般这样的建筑均设有多层地下室,你不觉用CFG桩复合地基不合适吗?多层地下室 时采用箱形基础更经济一些。 6a?p?I K^  
    一般CFG桩复合地基用于非超高层基础,故就不可能在实际中有100米的CFG桩复合地基,反正我没有见过(当然和个人的阅历有关),如果有人作过请发帖我们学习、学习!
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-26
北京财源大厦就是深基坑26M,基底采用CFG桩处理的。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线pzhwanglong
发帖
153
土币
911
威望
154
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-26
"北京财源大厦就是深基坑26M,基底采用CFG桩处理的",真有啊!    
离线leon

发帖
415
土币
2581
威望
394
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-26
处理深度应该按变形计算确定,并不一定是越深越好。至少是越深,工作量越大,干活的多干点多挣点。只要在处理完后,变形满足设计及规范要求就行,为了保险,可以深一些,但不是无止境的。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-27
深基坑地基处理后有无fa越修越低现象,如何理解?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2007-09-27
引用第18楼土老帽于2007-09-27 07:24发表的  : ,;cel^.b  
深基坑地基处理后有无fa越修越低现象,如何理解?
jQxPOl$-  
4&oXy,8LC  
这个是有可能的,就拿沿海地区来说。一般硬壳层埋藏较浅,2m左右的样子,厚度一般1.5m;以下就是比较深厚的淤泥质土;如果持力层放在硬壳层,承载力一般80~100kPa;如果挖出持力层,淤泥质土的承载力只有50~60kPa;纵使使用地基处理,如果处理不合适,很有可能处理后承载力比不上硬壳层;因此,我们一般这里有地下室的建筑都打桩,地基处理不经济。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2007-09-27
采用桩基础比采用复合地基经济?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线503146872

发帖
1068
土币
101
威望
3830
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2007-10-05
CFG桩复合地基处理深度,主要取决于成孔的深度
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2007-10-05
按目前CFG桩复合地基设计方法的CFG桩加固地基的受力机理方面,其处理深度多大合适?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wonderfox1
发帖
336
土币
457
威望
337
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2007-10-07
请问规范是规定深度为多少呢?
old man
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站