论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 9993阅读
  • 42回复

[工程图片]双排桩无支撑开挖11米深基坑 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线edelmann

发帖
2975
土币
53408
威望
7629
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-08
φ900桩径,桩间距内排1300,外排2600,排距2400,桩长21米。地质情况以砂土为主,地下水埋深为地面以下2.5米左右。内插2排深层搅拌桩止水。连梁间距2600,700*600钢筋混凝土连梁。连梁标高低于地坪2米,上部放坡开挖方案。 KA)9&6   q6luUx,@m  
基坑计算用理正6.0验算。 >;@ _TAF   & '`g#N  
基坑已经开挖到设计标高,位移情况很好。 9f ,$JjX[   iOghb*aW  
这个基坑显示出双排桩具有强大的抗弯以及抗侧向位移能力。
s/#!VnU6  
%YscBG  
谢谢楼主! e#8Q L  
离线btong

发帖
1448
土币
0
威望
6395
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-08
双排桩中的连系梁根据受拉构件配筋吗?如何考虑? +I|vzz`ZVr  

发帖
445
土币
187
威望
3279
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-08
楼主止水的搅拌桩打在哪里的啊?两排支护桩中间吗?
本人单身
离线ntzhj

发帖
121
土币
5093
威望
462
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-09
止水桩打在两排桩之间,连梁按照刚架验算配筋,刚性节点,不是简单的受拉构件。配筋数量比较大。这个基坑的连梁上排筋配置9Φ(三级钢)25钢筋。确保连梁、内排桩、外排桩协同受力从而达到设计工况。
离线g7713

发帖
310
土币
5961
威望
916
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-09
这么好的土质啊! U>N1Od4vTO  
可惜我这里虽然只有5米深,但是下面是淤泥。 T_4/C2  
高老太爷

发帖
445
土币
187
威望
3279
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-10
回 16楼(g7713) 的帖子
最近做的基坑也是只有4-5m,地下全淤泥!
本人单身
离线jxw523

发帖
896
土币
6234
威望
3185
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-10
如地下全是淤泥,那只能加支撑了
求知欲是学习的源动力
离线a19821203

发帖
171
土币
1111
威望
37
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-11
淤泥难搞定啊。
菜鸟上路,大家多多指教。
离线shaojie0000

发帖
170
土币
802
威望
650
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2010-09-11
不知道弯矩有多大,配筋怎么配的?
离线shufflyy

发帖
1278
土币
55
威望
4826
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2010-09-12
   与大家一起学习
离线ntzhj

发帖
121
土币
5093
威望
462
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2010-09-12
基坑5米深,双排桩应该没有问题,不需要加内支撑。如果怕位移较大,可以采用在基坑内被动区用水泥土搅拌桩进行土体加固。双排桩可以根据当地施工经验选用钻孔灌注桩或沉管灌注桩。排距4D左右。桩之间嵌入止水帷幕亦可以增加双排桩之间的刚度。必须注意,桩顶连梁与桩冠梁需要刚性连接,且刚度必须远大于支护桩的刚度。连梁钢筋需严格按照钢筋混凝土规范要求形成刚性连接,万万不可成为铰接而影响整体双排桩受力从而造成基坑事故。 Cs^'g'   `0R./|bv\I  
仅此愚见,供参考!!
离线xgj407

发帖
619
土币
0
威望
3985
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2010-09-13
学习学习,感谢楼主!