论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6528阅读
  • 34回复

[疑难诊断]08年的一道案例题之我见 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-09
再做过假设:这道题假如地面不开挖,直接把基础置于5米的深度,计算结果就和楼主的计算一样:基础宽度是1.04m。目前题目地面降低了3米,刘计算的基础宽度(0.84)反而减少了,这意味着基础埋深越大,地基承载力降低,基础宽大越大,大家认为合理吗?因此我认为于的计算对,而刘不对。
岩土是各神圣职业
离线丫丫无泪

发帖
415
土币
990
威望
282
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-09
刘兴录的解法更有道理!
离线lijichao

发帖
929
土币
25280
威望
3893
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-09
我认为于的解法好像合理一些,具体哪个对还值得商榷!
离线yantuhaha

发帖
189
土币
217
威望
836
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-09
我认为楼主是对的
离线wlsyn2007

发帖
237
土币
3514
威望
607
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-09
不会做!学习学习!
努力!
离线jdzm777

发帖
571
土币
2682
威望
973
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-09
Re:请教:桩基新规范JGJ94-2008中的问题!!
觉得按规范楼主是对的,但于的更有道理,只是找不到规范方面的依据,就是对深层平板的结果再修正……
苦乐年华
离线愿赌服输

发帖
101
土币
4
威望
165
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-09
我认为于的解法正确。试想2m深度用深层载荷试验的结果合理吗?关键是哪本规范或手册规定深层和浅层的分界深度?从概念上说2m肯定属浅层。这道题出得有点问题。
离线nicholasfang

发帖
149
土币
3133
威望
307
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-09
刘的解法对,深层荷载试验是不需要深度修正,而且用条形基础时埋深从室内地面标高算起
离线lht100

发帖
135
土币
324
威望
164
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2010-09-09
我认为于的解法是对的。
离线wubing0508

发帖
371
土币
1631
威望
1232
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2010-09-10
一般是室内标高比室外标高低吧!于的解法  施工前的d应该是2m,350kpa 已经包含了经深度修正后的数值,这里没说有地下室,所以修正时d还是从室外标高算起,于的解法有问题,刘的解法在算基础自重和上覆土重时,直接取2m,规定不一,有时候取基础两侧的平均标高进行计算,个人觉得刘的解法更正确些!
离线wubing0508

发帖
371
土币
1631
威望
1232
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2010-09-10
室内标高比室外标高高!
离线lzbmiao

发帖
29
土币
2656
威望
100
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2010-09-10
引用第7楼jedy54于2010-09-09 11:58发表的 :
地基基础规范对埋深d不说了吗,用条形基础时埋深从室内地面标高算起,应当是2米啊


注意规范的标点符号,那是说的地下室的情况