只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-01
回 5楼(qq2801285) 的帖子
硬塑性土,承载力220。不是淤泥。
搞土木的。请多指教
离线lihua231
发帖
150
土币
1662
威望
245
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-01
回 4楼(geofeng) 的帖子
没用导管好吧。倒1米就振倒一次。
搞土木的。请多指教
离线lihua231
发帖
150
土币
1662
威望
245
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-01
回 10楼(海梦) 的帖子
为什么水没抽干会有这种现象???请说明,说的好送鲜花。
搞土木的。请多指教
离线lihua231
发帖
150
土币
1662
威望
245
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-01
回 11楼(lydlyd) 的帖子
护筒在哪里啊?兄第???这里是桩端了阿??那来的离析夹泥???面上肯定是振过的,就是技术很差的工人都知道表面要振到位!!!表面一般没有夹泥之类的的。
搞土木的。请多指教
离线lihua231
发帖
150
土币
1662
威望
245
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-01
有点郁闷了。请老师指点!!!!!! gk6f_0?X'  
&'uP?r9c$  
>wW{ $  
大家各抒己见,回答好的送鲜花!!!!!!
搞土木的。请多指教
离线南人

发帖
134
土币
4107
威望
471
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-01
个人见解—— D{(}&8a9  
从你的不专业描述和特写镜头照片来看 e,%|sAs[  
根据个人经验 p:08q B|uQ  
这根桩可能出现这种情况的原因是 AjK5x@\  
不采用导管浇灌而用泵送,灌注速度过快,桩内形成大量的空气囊,灌注结束后空气受到挤压,只能从孔口溢出后造成  P@v"aa\@2)  
5,Fq:j)MxW  
还可能出现的问题是钢筋笼上浮 VrIN.x  
孔壁坍塌 Z9vMz3^N  
桩底混凝土离析 o `YBz~2  
桩身混凝土质量过差 $;^|]/-  
lOm01&^"E  
Ul8HWk[6Iw  
5} %R  
[ 此帖被南人在2010-10-01 12:52重新编辑 ]
1条评分
lihua231 鲜花 +10 虽然被批的体无完肤,但是还是感谢经验分享。我个人分析也觉得是空气得原因。 2010-10-01
^
离线ljp6768

发帖
390
土币
31173
威望
51
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-10-01
    从文字描述及照片看是挖孔桩。“桩长25米,桩径1米,护壁不放钢筋”,胆子太大,没出事你运气好。 oJA_" xp  
    “地下水在地下21米处,倒混凝土前抽了一下水的,水抽不干,地下水效微下去后就到混凝土了,是泵送混凝土”,分析:有约2立方的水,不用导管进行水下砼浇注,方法错了;泵送混凝土的配合比与水下砼的配合比不同,其和易性及流动性差,孔内的水与砼被顶至桩顶(类似浮浆),水流失后形成孔洞。 ny KfM5s_  
    “早上看时这个孔里还有水,下午就没有了”,蒸发没那么快,可能是护壁质量不好,水从护壁渗出了。
1条评分
lihua231 鲜花 +10 感谢经验分享!!个人认为是水泥水化时吸收水分造成下午孔里的水干了。 2010-10-02
离线skyleezz

发帖
76
土币
195
威望
88
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-10-01
针对施工过程中出现的质量问题,应该首先有一个基本判断,到底是技术问题还是施工生产管理问题。要想弄明白施工中产生的质量问题,必须弄明白施工各步序的真实情况,情况充分暴露了,问题基本也就明白了,各步序有没有按照技术要求去做,有没有存在侥幸之心,如果总是等待出现问题之后再进行补救,行业何时才能做出让人放心的质量。
:)
离线zjgy

发帖
2891
土币
4657
威望
15486
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2010-10-01
同意18楼的判断,桩的砼用量较少,泵送砼凝结时间太短,砼流动性小,浇筑时间较快,泵送时可能模仿水下砼浇筑,边泵边振捣,砼表面始终有水,至桩顶时砼流动度不大,又在水中看不清楚,造成孔穴,整桩离析存在,因护壁渗水,受孔穴水位地下水位影响,蒸发的因素有限,
离线lihua231
发帖
150
土币
1662
威望
245
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2010-10-02
回 20楼(zjgy) 的帖子
地下水在21米处,25米长的桩什么能说是混凝土用量少???泵送混凝土什么能说流动性小??请看清楚有一张放大的图片,石子被水泥包裹的很好,即使是洞的四周,不知大家仔细看了没有???这个应该不能说是整桩离析吧!!!!!
搞土木的。请多指教
离线lihua231
发帖
150
土币
1662
威望
245
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2010-10-02
你认为是技术问题还是施工生产管理问题??????
搞土木的。请多指教
离线lihua231
发帖
150
土币
1662
威望
245
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2010-10-02
回 17楼(南人) 的帖子
1、塌孔是这个现象么???能否说明塌孔造成这个样子的原因???? X8ulaa  
n1PptR  
2、每倒1米混凝土就停下来振一下,什么能说浇倒速度很快???钢筋笼上浮为什么会有孔????请说明形成小洞的机理??? J'Pyn  
:V.@:x>id  
3、混凝土离析会造成桩顶的小洞吗????为什么??请说明原理???? @e<( o UE  
'yPKQ/y$x  
[uU!\xe  
说的清楚地全部送小花!!!!!! ],SQD3~9  
;~<To9O  
不要光说一些大道理,大道理人人都会说!!!上海莲花楼倒了是一回事,但让搞工程的大家都知道,都注意这些问题又是另外一回事!为什么上海楼倒了大家都要开会都要学习,就是因为以前大家都不知到的,也都没注意的。理论是一回事,实际操作要注意又是另外一回事。 _e@8E6#ce  
ZxNTuGOB:  
为什么现在桩基规范又改了,设计院安全系数大家又悄悄的加大了,这很能说问题的啊!!所以原理很重!!!知道的老师请指教,说的清楚送小花!!!