论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6151阅读
  • 26回复

[热点探讨]杂填土25米,如何设计18层建筑? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线李成军

发帖
1688
土币
6935
威望
1482
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-15
呵呵,受不了,建设单位都是这个样子的哦!!不知道如何是好啊!
勘探人加油,努力奔小康.
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-15
所以,  勘察设计单位得把握好这个"度",  满足业主要求的同时,  不能违反规范规程。我这几年也见了些胆子很大的勘察、设计,要么年轻得毫无经验的,要么年老得只会会“当年我怎样怎样”“我认识谁谁(某著名大师),他跟我说。。。”
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-01
杂填土是建筑垃圾,不知道是否含生活垃圾?如含较多生活垃圾,还是得挖出去。若是比较纯的建筑垃圾,可以考虑孔内强夯处理。填土太深,一般的强夯所需夯击能太大,对周边有影响。孔内强夯所需夯击能较小,可有效处理填土。另一个方案是注浆,也可以考虑采用桩基础。要看业主的资金等情况而定。孔内强夯可能是最便宜的方案。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线happibillow

发帖
643
土币
42069
威望
631
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-05
25M太深,强夯有效深度达不到要求。 i;GF/pi  
Z<2j#rd  
静压桩应该不错
离线酷形绅

发帖
653
土币
15355
威望
784
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-05
能否考虑采用注浆,强夯我觉得不可行,处理深度达不到所要求的效果
走近岩土,共同提高
离线weihuanwei

发帖
158
土币
819
威望
167
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2007-12-05
这样的工程我处理过,不过杂填土应该很不均匀,所以建议……………………………………………………………………
离线wwllww
发帖
16
土币
111
威望
17
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-01
学习了          
离线李田

发帖
461
土币
9
威望
1806
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-02
还是建议采用预应力管桩。
离线奔向你

发帖
886
土币
988
威望
1510
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2008-09-09
是否可以强夯之后再采用桩、伐基础。挖孔桩成桩风险较大,还是考虑冲孔桩。
离线wubin72

发帖
50
土币
3388
威望
160
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2008-09-10
可采用旋挖灌注桩,在桩底及桩侧高压灌浆。
离线zff1122

发帖
227
土币
2521
威望
560
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2008-09-10
强夯处理不了25m深的土层,考虑加2-3层地下室,下部再结合强夯是否可行,另外就是考虑高压注浆加固方法了。
岩土人投身岩土事业
离线yantu2012

发帖
314
土币
7399
威望
878
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2008-09-11
1.该场地原为砖厂,取土烧砖,地方较偏,有无必要18层建筑群。土质较好 #6'x-Z_  
2.采用管桩(利用其加固深度大)穿透建筑垃圾层,但要考虑穿不透的可能,如何补救?加桩? jp~C''Sj  
3.地层不稳定,注浆只能按次要措施考虑。请楼主最后告诉实施方案。 xnBU)#<]S  
4.有地下层最好,但需要考虑基坑加固;反正处理费用不低啊
~~~向帮助过我的人献花~~~
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站