只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-21
根据SPT结果,无论是判断液化还是承载力,都是经验统计结果,所以修正与不修正要看原来的统计数据出处,这个用数学推导恐怕很难实现。举一最简单的例子:原抗震规范的液化判别临界值是随深度线性增加的(对同一种土层),最新的规范改成了对数曲线。这并不存在哪个对哪个错的问题,而是统计+实际拟合的结果。  0>J4O:k  
至于说到标贯反弹的情况,那说明地层太硬,SPT已不再适用,应换一种测试方法,比如换成动探(在北京地区深部砂层中SPT测试50击不到底的情况经常遇到,但反弹还真没见过,除非标贯打在卵石地层上了)
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线伟强
发帖
167
土币
1
威望
700
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-22
学习一下。
离线wishes188

发帖
76
土币
899
威望
185
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-24
学习了,但是标贯反弹的现象在广东地区经常遇到,我见到过很多次。标贯锤落下可以非常清晰的听到两次撞击的声音。我怀疑是不是钻杆在第一次撞击的时候发生屈曲变形了。
离线yuanhan

发帖
235
土币
104
威望
198
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-07
标贯最说不清楚。
我想学习更多的东西