准确查明水量、补给源,优先采用巷道预注浆,或者地面预注浆,一定要查明注浆效果,满足封堵要求后再施工。施工断层带尽量快,提早做衬砌,必要时做工后壁后注浆。
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-23
— (宁轲工作室) 请拿出您自己的论点,不要灌水! (2010-12-23 09:09) —
4Mpa的水压,一般的支护结构是抗不住的,很难处理吧,只有让它突水了,水少了些,压力就小了
共1条评分
宁轲工作室 土币 -5 涉嫌灌水! 2010-12-23
离线klh91312

发帖
503
土币
6790
威望
1225
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-23
很复杂,学习学习
离线lgf456654

发帖
197
土币
50432
威望
44
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-23
具体的数据、工程概况、前期的方案制定、目前已做过的工作量、区域地质、区域水文地质等等都不清楚,很难有一个方案出来的,如果要重新做的话必须要先做物探和超前钻探。
神即道,道法自然,如来!
离线lgf456654

发帖
197
土币
50432
威望
44
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-23
我雁门关隧道施工中也碰到过类似的情况,可以借鉴公路隧道的经验可以做管棚、置钢拱架超前支护,谨慎掘进进尺。其实,问题的关键是看你有没有出现问题承担责任的勇气,在慢慢掘进的过程中你就会发现其实实际情况并没有想象的那么复杂。
神即道,道法自然,如来!
离线bbsky

发帖
86
土币
1
威望
730
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-23
可否采用冷冻法施工呢? :q]9F4im  
先封闭巷道,,预埋冷冻管,冻结后继续施工
离线xdj86

发帖
809
土币
4055
威望
3481
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-23
说实话,这个情况,想顺利通过是很难的,肯定要出问题,只能边支护边往前挖,让它突水,水没了再支护  :^.wjUI  
难道这也叫灌水
兼职CAD二次开发,有需要请联系。
离线xdj86

发帖
809
土币
4055
威望
3481
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-23
我雁门关隧道施工中也碰到过类似的情况,可以借鉴公路隧道的经验可以做管棚、置钢拱架超前支护,谨慎掘进进尺。其实,问题的关键是看你有没有出现问题承担责任的勇气,在慢慢掘进的过程中你就会发现其实实际情况并没有想象的那么复杂。 DPTk5o[  
.$%p0Yx+  
请问下你们最后突水了么?如果真有4Mpa的水压,支护能挡住啊
兼职CAD二次开发,有需要请联系。
离线jandy471

发帖
204
土币
3318
威望
381
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2010-12-24
高手 ,,,坐等 答案
有些人,一转身,就是一辈子……
离线suejessep

发帖
37
土币
466
威望
151
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2010-12-24
在高围压,高地应力状态下,采用冷冻法是否可行,因为目前冷冻法主要应用于地铁施工,
信息越分享越有价值
离线jeffisonno1

发帖
2339
土币
32555
威望
2070
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2010-12-24
可从减少水压和增加围岩强度两方面考虑
离线suejessep

发帖
37
土币
466
威望
151
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2010-12-24
回 22楼(jeffisonno1) 的帖子
谢谢大师的帮助  我有一点点思路  这样分析我觉得很不错