正如楼上所说,估计没有哪一家勘察单位会派技术人员常驻现场,去逐桩验,但对于端承型钻孔灌注桩是否进入持力层又至关重要,个人认为应既然规范上没有要求逐桩去验,那么我们就可以钻规范的孔子,并从以下几点把自身责任降到最低: A5,t+8`aci
1、对于拟采用端承桩的拟建物,在勘察时,尽量按规范要求的12~24m,相邻勘探孔揭露持力层层面高差宜控制1~2m的小值去控制勘察时的勘探点间距。 V)Z70J<'
2、施工前会同业主、监理及施工单位,进行交底,让施工单位及监理充分熟悉、认知勘察报告中的细节、内容,特别是持力层层面标高问题(现在好多监理、施工单位在施工时完全不看勘察报告)。 gVeEdo`$<
3、工程桩施工初始阶段,应会同业主、监理、设计及施工单位确定验持力层事宜,比如:要求施工单位在进入持力层时,有监理单位见证取样,留取岩样并拍照保存,发送勘察单位确认,未见到岩性照片的,施工验收时,一概不签字,中间如有异常情况,及时通知勘察单位。 U$oduY#
4、验收时,严格核查钻孔灌注桩施工记录,看单桩桩端标高是否进入持力层,同时核查低应变、高应变及单桩承载力检测报告。 xI,2LGO
y"]n:M:(
以上为个人观点,虽不能避免责任,但应该能降低责任,望各位路过高人指点!!!!!! ys_`e