[求助/请教]求教各位高手,人工挖孔桩挖不下去怎么办 [复制链接]

上一主题 下一主题

发帖
27
土币
2296
威望
60
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-01
首先用风镐处理,如果处理不动,考虑使用膨胀剂,最后考虑放炮(因为放炮要报批手续比较麻烦,最好用当地民爆队伍)。
走自己的路,让别人玩去吧
离线01011015

发帖
440
土币
951
威望
14
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-03
可以放炮,或者改变成桩方法!
离线whywqq

发帖
344
土币
2379
威望
904
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-08
要看桩是干什么用的,最好让业主召集勘察、设计、和施工一同去现场查看,进行地层核对,有必要的话请设计方检算以下
离线jx_crab

发帖
132
土币
719
威望
511
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-08
挖不下去就不挖。
离线chenyuanlove

发帖
182
土币
46
威望
162
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-30
实再挖不下去就爆破。
离线junj29287196
发帖
34
土币
383
威望
4
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2011-07-15
放炮把 方便  就是这手续比较繁琐
八五后的我们正逐渐挑起社会的大梁~~~
邮箱:junj292871967@163.com
QQ:292871967
离线zhangweivsl

发帖
157
土币
419
威望
8
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2011-08-30
难道挖桩施工前不看看地勘报告的吗?是不是中风化的夹层?8米的桩挖了4-5米挖不进,这种情况很少见。必须要报给设计的,看看么的情况。
努力学习,天天向上
离线jiqibing

发帖
22
土币
172
威望
4
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2012-11-29
爆吧。。。。。。。。。。。。。。。。。