只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-02
我个人觉得,二衬内加工字钢,可能会导致混凝土的浇筑,工字钢背后的不密实。除非在受力较小的地方打孔,让砼流通方便,也便于泵送。 或者用钢纤维砼。 但是锚索已经做好,初期支护难以凿开。换拱可能不太可行。
离线marigot

发帖
112
土币
10840
威望
126
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-07
可以提高二衬的混凝土强度或加强配筋
离线llczsw

发帖
34
土币
273
威望
170
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-02
二衬厚度差多少撒啊,如果仅差1、2厘米,影响不大,你没具体数值也无法分析,因已塌方,塌方段落长度,大小多少你也没交代,该处二衬本应再加强,现在反而不够,肯定是不行了,你是洞内做锚索?怎么做的?长度多少,锚索的耐久性本就不好,若实在没法,应加强初期支护,钢架加密,若有条件应改变二衬形式,并采用型钢钢筋混凝土衬砌,不然以后易出现问题。
离线dongcy

发帖
3914
土币
8885
威望
21
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2023-11-26
就是仰拱与二衬接触的基础部位  X 9p.gXF  
  f|h|q_<;  
泛着你这个变形这么大,围岩变形压力肯定要要隧道结构受力增大,  *of3:w  
  @6{~05.p  
你变更设计吧?  ;'5>q&[qbP  
  V.O(S\  
设计、业主、监理什么意见?  .q `Hjmg<  
  0J?~N`#O|  
你是施工方么?