情况描述:上次我在南平也设计了一个32高的加筋土挡墙,地面以上4m为一平台,平台外侧采用浆砌挡墙(事先存在),平台内部为杂填土,地面以下原来有点淤泥,近期勘察为淤泥质土,原来设计把地面以下的杂填土全部置换掉,深的位置采用CFG桩,桩顶位于平台以下,后来因施工需要,加快施工工期,加筋土挡墙直接放在平台,平台以下采用CFG桩做地基处理,挡墙外侧采用预应力锚杆加固。由平台往上施工到24m的时候,没什么问题。过了年之后,下了一场春雨,发现挡墙外侧的预应力锚杆像箭一样飞了出来,吓了一大跳。
离线yangyunlin

发帖
106
土币
32
威望
699
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-22
后来初步分析可能原因:1、下雨之后加筋土挡墙沉降厉害,竖向力太大,预应力锚杆端部土体发生错落式破坏,把预应力锚杆拉断;2、可能当时CFG桩质量没达到设计要求,因为平台下部有的地方有块石存在,CFG桩施工工艺采用螺旋钻进,施工过程一旦碰到块石就没办法达到设计深度要求,以致于下部软弱地基没达到处理目的;3、原设计加筋土挡墙有2m宽的砂砾石透水层,加筋土挡墙没4m高就设置一层横向的透水层,后来施工过程中横向透水层没施工,加筋带后面的透水层也没施工到位,以致于下雨时,挡墙后面的水无法排出,导致墙后水压力增大;4、地形地貌原因,该加筋土挡墙场地原先为一冲沟,周边水都往此处汇集,而且加筋土挡墙北面5km处为一断层,断层走向与墙面近似平行,受断层影响,该处岩体节理裂隙发育,地下水相当丰富,加筋土挡墙两侧山体地下水常年不断,流量可达50t/d,由于施工期间平台外侧挡墙排水不畅,导致墙后地下水位抬升,软化土体,增加加筋土挡墙的沉降。
离线yangyunlin

发帖
106
土币
32
威望
699
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-22
应急处理:看到预应力锚杆一天断了两根三根,着实着急,开始进行挡墙后部深层排水,但由于成孔困难,施工进度慢,难以达到时效,还是见着锚杆断掉,监测数据反映变形加剧,后来只好在挡墙前间断(为了能够施工预应力锚索)的堆起了沙袋(这个措施效果很明显),当时本人本有一想法,想把预应力锚杆的端部螺帽卸掉,让它不发挥力,随它加筋土挡墙爱怎么沉降怎么沉降(因为当时我认为这个挡墙整体应该没问题,有问题也是局部的垮塌,因为加筋土挡墙高28m,分三个台阶,台阶高度由下往上12m、8m、8m,坡面坡率1:0.5,每个坡面还留2m宽平台,底部加筋带长度为30m,顶上两个台阶加筋带长度为16m,),当然这想法有点大,没敢在会议上提出,请读者探讨探。
离线yangyunlin

发帖
106
土币
32
威望
699
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-22
补充一下,原来为了防止淤泥发生隆起,已在挡墙底部做了锚杆抗滑桩(早期别的设计院设计)
离线yangyunlin

发帖
106
土币
32
威望
699
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-07-22
后期的处理措施以后再写
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2011-08-30
土质条件不好的话,尽量不要搞直坡。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线shuiyu99

发帖
323
土币
11221
威望
456
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2011-09-04
向12楼学习!
浊酒相逢!
离线lifelone

发帖
57
土币
548
威望
10
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2011-10-13
说的很具体啊,学习过。
离线gyong001

发帖
603
土币
274
威望
2365
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2011-12-27
学习的飘过~~~~~~~~~~
离线tjkqj

发帖
881
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2012-03-28
地下水没处理好
离线之风88

发帖
307
土币
446
威望
14
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2012-04-26
离线sanhao2012

发帖
122
土币
16
威望
0
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2013-01-18
挡墙设计一定要注意排水设施的设置,否则后患无穷啊。