后来初步分析可能原因:1、下雨之后加筋土挡墙沉降厉害,竖向力太大,预应力锚杆端部土体发生错落式破坏,把预应力锚杆拉断;2、可能当时CFG桩质量没达到设计要求,因为平台下部有的地方有块石存在,CFG桩施工工艺采用螺旋钻进,施工过程一旦碰到块石就没办法达到设计深度要求,以致于下部软弱地基没达到处理目的;3、原设计加筋土挡墙有2m宽的砂砾石透水层,加筋土挡墙没4m高就设置一层横向的透水层,后来施工过程中横向透水层没施工,加筋带后面的透水层也没施工到位,以致于下雨时,挡墙后面的水无法排出,导致墙后水压力增大;4、地形地貌原因,该加筋土挡墙场地原先为一冲沟,周边水都往此处汇集,而且加筋土挡墙北面5km处为一断层,断层走向与墙面近似平行,受断层影响,该处岩体节理裂隙发育,地下水相当丰富,加筋土挡墙两侧山体地下水常年不断,流量可达50t/d,由于施工期间平台外侧挡墙排水不畅,导致墙后地下水位抬升,软化土体,增加加筋土挡墙的沉降。