嗯 大概是这么估算的
大家互相学习
离线lmzhou

发帖
168
土币
22
威望
1
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-09
高层建筑的荷载要大一些。
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-06
看你的结构形式了,如果是砖混结构,墙下条基。北方地区的承重墙一般370左右比南方的厚,一层就按1.8t左右估算,这只是主体结构以鞥的,最后还应该算上基础自重。如果是框架结构,因为混凝土用量大,一层按2t估算,如果是剪力墙,那就按2.2t估算。需要注意的是独立基础和筏板基础最后的荷载是面荷载,而调剂的应该是线荷载,即单位长度方向的上的面荷载。不同的基础形式,算出来的基底荷载也是不一样的
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线tingwoaini

发帖
76
土币
325
威望
1
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-08
          
离线memorycsl

发帖
48
土币
1139
威望
0
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-10
还是没搞明白,那建筑物的长宽没关系吗?15kpa是直接取的,就和楼层和柱间距有关吗?
离线wzhang1989

发帖
210
土币
163
威望
19
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-10
回 10楼(zhg52031012) 的帖子
zhg52031012:还是不明白,是15-18kPa/层还是就是最终传到基础的是15-18kPa?要是15-18kPa/层,为何6*6是柱管的面积呢?求正解 (2011-07-10 11:03)  xg4T` ])  
G-ZrM  
每层每平米的荷载
离线runlive

发帖
476
土币
1153
威望
2153
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-13
6米柱间就是每根柱子承受36平方荷载吗?
离线hzz22837012

发帖
273
土币
1571
威望
289
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-14
按柱承担的荷载的面积×层数×单位面积的荷载值,单位面积的荷载值可查《建筑结构荷载规范》GB50009-2001.
离线huangjiapen

发帖
90
土币
8903
威望
417
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2011-11-16
柱距是6米的话,每根柱的面积应该按3*3=9m2来算而不是6*6=36m2 #.RG1-L  
我的梦想我追逐。我的梦想我快乐。我的生活我享受。我的生活我充实。
离线jplt

发帖
34
土币
-45
威望
22
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2011-12-01
回 20楼(huangjiapen) 的帖子
huangjiapen:柱距是6米的话,每根柱的面积应该按3*3=9m2来算而不是6*6=36m2 ~t1O]aO(  
 (2011-11-16 10:09)  d8VWi*  
0m)-7@  
是6*6......
离线aman1981

发帖
1010
土币
4355
威望
4956
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2011-12-06
与设计多沟通,要求设计方在勘察任务委托书里标明单桩或单柱所受的荷重 /7!_un9  
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线trey

发帖
129
土币
5
威望
18
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2011-12-07
学习了,明白了!