论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4219阅读
  • 19回复

[请教]关于假水位问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yang6815475

发帖
1956
土币
11947
威望
7078
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-18
不是用SH30型钻钻进的孔,凡是打水钻的孔均可能是假水位,必须在测水位后,用抽筒抽水,再测水位才是真水位。 w'L\?pI  
    
离线viking611

发帖
1471
土币
86116
威望
389
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-18
Re:边坡资料汇总(二)
呵呵,路过学习啦
无欲则刚,无求则强
离线lxf100000000

发帖
86
土币
66
威望
142
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-20
在岩土工程勘察中应该分层量测水位,每层水位都应有初见水位、稳定水位,因地基土有层层性,所以最后的水位都是混合水位,如果没用分层量测水位,那就只提混合水位。你说的是初见水位和混合水位,没有分层量测,所以定的是滞水。
离线liushengmin

发帖
24
土币
730
威望
270
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-20
关于假水位,我猜想是不是就是浮水层?
离线aiguosun

发帖
70
土币
42
威望
2
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-21
不精确的测量方法测定的水位或者不合适的季节测出的水位大概都可称为“假水位” a5 *2h{i  
抗浮水位应按历史最高水位进行设计
离线北方雪狼

发帖
1259
土币
18932
威望
2151
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-22
工程中很多时候需要经验,但水位提供经验值好像不太合理,应该是提供实测水位的(当然前提是测得准确)
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线赖小欣

发帖
433
土币
792
威望
119
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2011-07-03
水位都应是停钻一天后实际测量出的
怀揣梦想和激情前行
离线fek3000

发帖
176
土币
3259
威望
13
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2011-07-28
回转钻进的孔当然不能测啦,自己加的水嘛!测干孔的稳定水位, wg ^sGKN  
至于考虑当地经验就算啦,万一你那就是渗透性差,常年水位就是那么高呢,是吧,谁问我,我就说当时实测得,肯定没毛病。个人意见啊
岩土十年
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站