论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 10033阅读
  • 17回复

[求助/请教]隔水帷幕与灌注桩排桩之间的净距不宜大于200mm。谁能解释一下原因。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线w3w3w3

发帖
1085
土币
24842
威望
2723
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-01
关于间距,太小了是考虑施工影响问题,桩的局部扩径及搅拌桩的倾斜要考虑一个间距;不能太大的情况主要是场地限制比较多,否则止水帷幕打到欲防护的结构和设施附近了就不利了。
你别无选择,只有坚持!
离线w3w3w3

发帖
1085
土币
24842
威望
2723
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-01
其实变形一致不一致不是主要因素。本来就不可能一致。只要桩与土的变形不过大导致止水帷幕开裂就行。还有一个就是止水帷幕与支护桩间距过大,如果桩间土塌落的话,后果比较严重,因此间距小些是有好的。还有就是过大是止水帷幕渗漏不容易判别具体是哪里漏,不易快速定位,进行及时封堵。
你别无选择,只有坚持!
离线xiaocheng

发帖
2546
土币
1440
威望
195
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-15
不是很了解啊
离线moyan315

发帖
13
土币
284
威望
1
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-20
同意一楼前辈的观点!!!
礼恒敬之,心恒爱之!
离线getao

发帖
823
土币
3557
威望
549
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-08-22
1、基坑开挖过程围护结构会变形。 g2YE^EKU~  
2、200mm其实应该理解为,止水帷幕桩与钻孔灌注桩施工过程的桩体中心误差预留值,最好是两桩紧贴,但考虑施工误差预留200。 m-Qy6"eW  
3、这200mm,按道理是要用压密注浆先填充的,但一般都不做,实际都是在出现漏水后再做的。
离线withmeliu

发帖
3443
土币
573
威望
8415
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2012-05-12
快速回复