我最近做一个基坑支护,打算用钢板桩支护,基坑深5m多一点,全是淤泥质土。地下水深0.3m. 我想问的是,我先是用理正计算的,但是好像理正里没有截面设计,这个是不是要重新手算去做? = s^KZV
回答:按照你的基坑深度5米,按照插入比1:0.8~1:1.2,通常设计会采用9米的钢板桩,国内常见9米的热轧有拉森三型钢板桩,或者冷弯同等抗弯能力的钢板桩(OT14,WRU13等),钢板桩计算不用进行截面设计。 VX0q!Q
钢板桩的围檩是什么概念,类似桩支护的冠梁吗?可以不设置吗?这个又是怎么设计的? c `C
/U7j
回答:围檩就是在钢板桩内侧设置一圈的型钢(国内常用H型钢,槽钢),将支撑力均匀的传递到板桩上,根据你目前的地质,需要设置一道围檩和支撑。 GY@(%^
还有钢板桩的型号,一般怎么选?我选的是Ia新,是不是只要强度够就可以? ?Ho~6q8O@
回答:附上我们国内市场可以租赁到的钢板桩规格型号,我们公司在天津,武汉,上海,广州均有现货。 y
qDE|DIez
还有钢板桩支护设计的平面图,钢板桩怎么搭接,我毫无概念啊,有这方面的图集吗? sTeW4Hnp
回答:钢板桩支护的设计图附上一张天津南仓大桥18#主墩承台钢板桩设计图(里面的钢板桩型号规格现在早已经不生产了,最后租用我们公司的相应规格),钢板桩是通过自身的锁扣搭接的。 }j9V0`Q
我本打算在基坑外做止水帷幕,不过听说钢板桩就有止水功能,那我这个基坑还需要做止水帷幕么,基坑外还要降水吗?? F}
d>pK9fn
回答:热轧钢板桩(小齿口的拉森型钢板桩)止水效果很好,一般10米纯水头,锁扣间会有渗水,但是不严重,只要在基坑内部做一两个集水坑,定期抽一下谁就可以了;冷弯钢板桩因为采用辊压成形,所以锁扣比较大,止水效果一般,超过4米的纯水头情况,没有止水措施,不建议采用。你目前的基坑全是淤泥质土,采用冷弯钢板桩没有问题。 >(nb8T|
如果谁能分享一个完整的钢板桩支护设计方案(包括图),小弟不胜感激 问题很多啊,望大侠们不吝授教!!! T v2d?y
回答:另外附上一个钢板桩得支护方案,供参考,如果有什么疑问,请联系我。 g*]Gc%