老帽若无猜错,此是典型的青岛地质条件,不知水位是否临海。 {V^|9j:\K
1、纯采用土钉墙,挖深小于12M,按现行规范是可行的。其理由如下:第一边坡物质组成的参数并不差,第二基坑挖深不超过12M,第三放坡系数有1:0.3的保证。 c:[8ng 2v
由于岩与土混合,地下水位较高。其前提应该是坑外降水,将地下水位控制在12M以下。若临海建筑,深恐有所难度。第二,宜采用土钉墙与双层锚杆联合支挡方式。将排桩取消。 3a\De(;
2、按现行支挡方案度之,似帷幕未能发挥作用。因为未能穿透砂层深入基岩,故若地下水位补给量大,坑底管涌之事可能发生。由于基岩面并不稳定,而且有风化、破裂之可能性,止水帷幕到底多深是个值得探讨的问题。 <G_71J`MLC
3、按楼主的方案,锚杆施加的预应力对止水帷幕是何影响? nb~592u
4、一般基坑支挡以挡土为主,挡水为辅。此基坑应该是挡水为第一要务,而挡土次之。因而会有了上述方案。在限定条件能够确定,为尽量减少造价应该是可以进一步探讨的。