《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001,2009年版)条文说明4.1.20提出——当场地较小时,可利用场地临近的已有资料。首先,这能不能作为依据?其次,“场地较小”是个什么概念?4万平米的场地算不算小?再次,“临近”是个什么概念?50米?100米? NE4fQi?3  
希望各位大大提出反驳意见时也能有理有据,一句不行是不能解决问题的哦
——————明天会更好——————
离线bobo1908

发帖
138
土币
1170
威望
406
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-24
不取样怎么可能可以啊,不可以啊
离线何伟

发帖
90
土币
1082
威望
18
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-24
唉,你们都不知道规范说得“引用”
——————明天会更好——————

发帖
1217
土币
3612
威望
840
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-24
1、首先不取样肯定不行,其次即便是临近有6号楼土样资料,但是因为两个楼地面荷载不同,试验参数要求不相同,二者不能通用。 Z/kaRnG[@t  
2、根据抗震规范,高层建筑物波速测试不得少于1个。
离线左手右手

发帖
114
土币
3926
威望
5
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-25
不取土不可以,高层必须一栋楼一个波速孔的,可以参考50m覆盖层的资料
你不能左右天气,但可以改变心情。你不能改变容貌,但可以掌握自己。你不能预见明天,但可以珍惜今天。
离线jseksjs

发帖
126
土币
198
威望
3
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-26
规范很明确啊:抗震规范——每栋高层下至少要有1波速孔,高层规范——每栋高层每一主要土层取样或原位测试不应小于6件(组)。有时间还是多翻下规范吧。
离线tsbdzm

发帖
544
土币
12
威望
18
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2011-10-27
波速资料可以引用,土工资料不能引用。
离线何伟

发帖
90
土币
1082
威望
18
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2011-10-27
都不带看条文说明的啊…… 声明一下,这只是就规范的一个交流,活儿都已经审图了
——————明天会更好——————
离线langeer526

发帖
284
土币
178
威望
1121
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2011-11-01
高大钊讲例上面有写到,同一个场地内,如果没有污染源的话可以引用土工报告,而波速的话高规上面写到每一栋楼至少应该有一个波速孔
离线langeer526

发帖
284
土币
178
威望
1121
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2011-11-01
高大钊讲例上面有写到,同一个场地内,如果没有污染源的话可以引用土工报告,而波速的话高规上面写到每一栋楼至少应该有一个波速孔
离线瓦力

发帖
759
土币
7002
威望
1828
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2011-11-28
这点钱还要省?
离线trey

发帖
128
土币
18
威望
18
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2011-12-08
en 学习了……
好学上进,不耻下问
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站